被检查组,开了一条:初效最大量程120pa,中校压差显示为190pa。
请教各位大大,此问题,是说初中校的压差过大吗?初中校压差的要求,是哪个标准?感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-18 10:41:59 | 显示全部楼层
不超过初始压差的2倍,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-18 10:47:20 | 显示全部楼层
Q空闲自若 发表于 2024-5-18 10:41
不超过初始压差的2倍,

感谢。初始压差是自测的吗?还是有标准的规定

点评

你们不知道初始压差是什么?你们初次安装新的初效,中效,高效所记录的压差值为初始压差,一般达到这个压差值的1.5倍或者2倍即为更换效率器的值。你们这个是严重超标了,当然要更换了。  详情 回复 发表于 2024-5-23 09:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-18 11:42:20 | 显示全部楼层
asa_wu 发表于 2024-5-18 10:47
感谢。初始压差是自测的吗?还是有标准的规定

初始压差就是你过滤器新装上去的时候测的压差。不过你这个问题描述的,看不懂。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-18 12:19:50 | 显示全部楼层
1. 这个问题说的什么应该现场就与检查组确认,最好还要确认下整改方式
2.初中效压差一般设置两个条件二选一,满足一个就要更换或清洗滤网
a 压差到初始压差两倍,初始压差是刚装滤网时的压差,最后标贴在控制器上或者写到文件(建议是标贴,因为后续还要更换又要记新的,改文件很烦) b 设定一个压差,比如中效200pa,到了就换。至于来源,最简单的方式就是供应商建议。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-18 13:53:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
1. 这个问题说的什么应该现场就与检查组确认,最好还要确认下整改方式
2.初中效压差一般设置两个条件二选一,满足一个就要更换或清洗滤网
a 压差到初始压差两倍,初始压差是刚装滤网时的压差,最后标贴在控制器上或者写到文件(建议是标贴,因为后续还要更换又要记新的,改文件很烦) b 设定一个压差,比如中效200pa,到了就换。至于来源,最简单的方式就是供应商建议。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-18 13:56:00 | 显示全部楼层
楼主的问题没有讲清楚
初效过滤器和中效过滤器是相对独立的,初效的压差量与中效没有关系。初效压差可能会比中效高,也可能比中效低,这个是空调系统设计有关
初中效过滤器清洗更换条件一般有两个:①压力达到/超过2倍初阻力;②定期更换(比如初效过滤器半年更换,中效过滤器一年更换)
初阻力就是楼上讲的,初中效过滤器刚换上去的压力,这个是需要记录的,每次更换过滤器后的初阻力都是不同的

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-18 16:12:39 | 显示全部楼层
初效、中效初始压差按公司实际记录就行,感觉初中效120/190是有点大。

点评

我都转行很多年再转回医药行业,又看到这么活跃的你了!  详情 回复 发表于 2024-5-23 12:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-18 16:15:30 | 显示全部楼层
【新提醒】空调初效,中效初始压差-有问有答-蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者 https://www.ouryao.com/thread-279974-1-2.html   一般初效40Pa左右; 中效80Pa左右.  也不绝对 。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-19 21:05:27 | 显示全部楼层
shixinyun 发表于 2024-5-18 13:56
楼主的问题没有讲清楚
初效过滤器和中效过滤器是相对独立的,初效的压差量与中效没有关系。初效压差可能会 ...

感谢指教
当时检查的时候,没在现场。检查结果中直接开了这条。空气净化这方面是个小白,以为会有标准要求,所以才这么问。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-19 21:06:20 | 显示全部楼层
薛启荣 发表于 2024-5-18 12:19
1. 这个问题说的什么应该现场就与检查组确认,最好还要确认下整改方式
2.初中效压差一般设置两个条件二选 ...

感谢指导  学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-19 21:07:44 | 显示全部楼层
唐stt07fat 发表于 2024-5-18 11:42
初始压差就是你过滤器新装上去的时候测的压差。不过你这个问题描述的,看不懂。

感谢指教,这个问题是没头没尾,检查组直接开了这么一条。空气净化方面是个小白,以为会有标准要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 15:57:27 | 显示全部楼层
看看当初新安装时的压差是多少,查查记录,然后规定一下限值,有这东西即使你压差数值比较大也能说过去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-21 16:05:14 | 显示全部楼层
当时你们的初效的示值是多少?是爆表了吗?
一般来说,空调机组的选型都是由设计院或者专业设计的, 不是随便选的。
压差表的选型是厂家根据设备进行标准配置的,选型问题可以咨询一下厂家,应该可以得到比较靠谱的解释。
初中效压差没有具体的标准,大都是由你的过滤器初始压差决定的,只要过滤器材质和过滤等级一样,压差不会有太大差别。
希望对你有帮助。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-5-21 16:19:41 | 显示全部楼层
就是更换初中效后首次测的的压差就是初始压差,在后续使用过程中,会因为过滤器截留造成堵塞,引起压差上升,一般当压差达到2倍初始压差的时候就要更换,另一方面就是条件更换了,如每使用多长时间必须换/洗一次等,感觉你们这个缺陷是没有对此做要求?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-5-22 14:43:38 | 显示全部楼层
估计是觉得初中效压差力太大了,觉得你们没及时进行清洗或更换!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-23 09:52:42 | 显示全部楼层
asa_wu 发表于 2024-5-18 10:47
感谢。初始压差是自测的吗?还是有标准的规定

你们不知道初始压差是什么?你们初次安装新的初效,中效,高效所记录的压差值为初始压差,一般达到这个压差值的1.5倍或者2倍即为更换效率器的值。你们这个是严重超标了,当然要更换了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-23 10:39:24 | 显示全部楼层
你可以看一下这个帖子的附件,里面有对洁净空调压差的详细介绍洁净空调审计要点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-23 12:45:11 | 显示全部楼层
彩虹 发表于 2024-5-18 16:12
初效、中效初始压差按公司实际记录就行,感觉初中效120/190是有点大。

我都转行很多年再转回医药行业,又看到这么活跃的你了!

点评

去9001、16949、50001逛了一圈,回医疗器械了  详情 回复 发表于 2024-5-23 15:44
教授!这些年你去哪发财了?  发表于 2024-5-23 13:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-23 12:47:46 | 显示全部楼层
另外还得注意的是,小于初始压差,可能是滤网坏了,也得更换哦!

点评

对的,就是说明滤网破损。导致风阻太小。  详情 回复 发表于 2024-5-24 09:57
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 04:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表