发表于 2024-5-24 11:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
   
请教各位大神万级微生物、阳性以及无菌洁净区内将洗衣和衣服灭菌同时设立在一个房间有问题吗?如图所示,一更为净化区,旁边是洁具间。因为整体厂房比较局促,所以前期只能这样设计。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-24 11:13:42 | 显示全部楼层
没看见图,我现在好奇两个事情。1.你们微限、阳性、无菌一共有几个空调?2.按照你们的预期规划,阳性的洁净服和其他房间的洁净服共用一个洗衣机?

点评

两组空调,阳性全排空调。阳性单独一个洗衣机  详情 回复 发表于 2024-6-1 14:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-24 11:45:53 | 显示全部楼层
没有图,不知道你这个是具体怎么布局的。
第一个,阳性和无菌微生物的洗衣机是肯定要分开的,阳性带菌的,需要单独灭菌后再清洗,除非每次实验都用一次性洁净服(代价比较大)
第二个,空调系统无菌阳性肯定也是分开的,所以没明白你这个“同一个房间”是什么意思
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-24 13:39:34 | 显示全部楼层
阳性的要单独分开
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-24 14:08:23 | 显示全部楼层
直接上图吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-24 15:10:22 | 显示全部楼层
微生物限度、无菌可以共用一个系统,
阳性必须单独一个净化系统。
(有条件的3个系统都独立比较好)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-6-1 14:23:17 | 显示全部楼层
小四p73 发表于 2024-5-24 11:13
没看见图,我现在好奇两个事情。1.你们微限、阳性、无菌一共有几个空调?2.按照你们的预期规划,阳性的洁净 ...

两组空调,阳性全排空调。阳性单独一个洗衣机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-3 09:17:59 | 显示全部楼层
qq540202 发表于 2024-6-1 14:23
两组空调,阳性全排空调。阳性单独一个洗衣机

只要你的一更是十万级,目前来看,应该是没啥大问题。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 17:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表