请问净化空调系统离心风机更换(额定送风量不变)后,需要开展哪些改变性验证项目?有必要开展洁净区环境测试(悬浮粒子、浮游菌、沉降菌)吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-13 15:07:55 | 显示全部楼层
风量,风向,换气次数,压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-13 17:32:58 | 显示全部楼层
楼主说额定风量不变,是指风机的额定风量不变,还是指设计的送风量没变,两个概念不同,测试的项目也会不同。如果风机的额定风量不变,那么你的测试项至少要做风量、换气、自净、以及压差等,包括三菌和粒子。若果是设计风量没变,个人认为只需要测试总送风量没问题就ok

点评

额定风量和设计风量有什么区别可以详细说说吗  详情 回复 发表于 2024-8-14 10:24
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-14 09:49:43 | 显示全部楼层
上面两位说的都挺对,我补充一点,更换离心风机是否是更换同品牌同型号,需要考虑新风机对电机、对原有供电线路、安装环境的挑战,以及二次安装的安装水平等,不能仅仅关注后端的性能确认,还需要考虑安装确认