[工程设计] 空调回风口和设备之间的距离

[复制链接]
药徒
发表于 2025-2-7 13:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,求助啦。
厂房改造后,买了一台新的设备,但是这台设备需要使用的位置离空调回风口距离5公分,想问一下有没有什么法规规定这个设备离回风口的位置需要保留多少合适?还是自己公司规定就行,是否需要做什么验证证明不影响?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2025-2-7 13:41:45 | 显示全部楼层
根据《药品生产质量管理规范》(2010年修订)的相关规定,对于空调回风口与设备之间的距离并没有明确的规定。然而,为了保证设备的正常运行和空调系统的有效性,建议在安装设备时尽量保持一定的距离。

首先,需要考虑设备的散热问题。如果设备离回风口太近,可能会导致设备过热,影响其性能和寿命。因此,建议将设备与回风口保持一定的距离,以确保设备能够正常散热。

其次,还需要考虑空调系统的循环效果。如果设备离回风口太近,可能会干扰空调系统的空气流动,导致局部温度不均匀或空气流通不畅。为了保持良好的空调效果,建议将设备与回风口保持一定的距离,以允许空气充分循环。

最后,还需要考虑设备的维护和清洁。如果设备离回风口太近,可能会给设备的维护和清洁带来困难。因此,建议在安装设备时考虑到设备的可维护性,并确保设备与回风口之间有足够的空间进行清洁和维护。

综上所述,虽然没有明确的法规规定设备离回风口的距离,但为了确保设备的正常运行和空调系统的有效性,建议将设备与回风口保持一定的距离。具体的距离可以根据设备的特性、散热需求以及空调系统的设计来确定。同时,建议进行适当的验证和监测,以确保设备与回风口之间的距离不会对设备的运行和空调效果产生负面影响。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-2-7 13:48:38 | 显示全部楼层
五公分,太窄了吧,肯定会阻挡回风气流,造成污染消除能力下降啊。
这个问题,首先得看你们是什么洁净级别,产品的风险怎么样,其次得看你们的空调系统验证结果,尤其是动态结果,
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2025-2-7 13:53:22 | 显示全部楼层
什么级别,太近的话自净效果会降低时间会加长
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-7 13:57:31 | 显示全部楼层
一般情况,回风口的百叶窗放下来的区域内不得有物体阻挡
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-7 14:07:04 | 显示全部楼层
       考虑下设备检修等等因素,留60CM
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2025-2-7 15:16:17 | 显示全部楼层
忘了在哪里看到的了,回风口或者排风口离地不少于30,离门不少于50cm,风口前空间不少于70cm。记不太清了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2025-2-7 16:48:18 | 显示全部楼层
wzzz2008 发表于 2025-2-7 13:48
五公分,太窄了吧,肯定会阻挡回风气流,造成污染消除能力下降啊。
这个问题,首先得看你们是什么洁净级别 ...

车间是C级区,放的是生物安全柜,产品风险的话,做的是AAV的产品,这个房间是用来做超滤的,属于原液生产的最后一步。

点评

对气流没有影响,唯一的影响是回风处风比较脏,但也是理论上,实际差别可以忽略  详情 回复 发表于 2025-2-8 08:38
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2025-2-8 08:38:24 | 显示全部楼层
大怪兽 发表于 2025-2-7 16:48
车间是C级区,放的是生物安全柜,产品风险的话,做的是AAV的产品,这个房间是用来做超滤的,属于原液生产 ...

对气流没有影响,唯一的影响是回风处风比较脏,但也是理论上,实际差别可以忽略
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-8 11:33:44 | 显示全部楼层
一般是1.5-3倍风管直径距离,房间不高热高湿放回风口也没什么大问题。担心的话可以适当调整一下其余位置的回风口,保证房间回风量不受影响就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-14 10:26:35 | 显示全部楼层
一般设备要求不会是五公分这种固定数值,不小于五公分或者不大于五公分。
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-14 11:44:27 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2025-2-7 15:16
忘了在哪里看到的了,回风口或者排风口离地不少于30,离门不少于50cm,风口前空间不少于70cm。记不太清了。

能找到出处最好了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-2-18 10:42:04 | 显示全部楼层
回风口可能要清洁或者检修吗?还是建议调整下
回复

使用道具 举报

发表于 2025-2-25 15:38:15 | 显示全部楼层
按照风量核一下,流速有没有影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2025-3-4 09:17:23 | 显示全部楼层
     谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 12:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表