蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 196|回复: 3
收起左侧

GB/T44059.1

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB/T44059.1中“管截止阀患者端的真空管道压力的增加超过44 kPa(绝对压力)以及“任何区域截止阀上游的真空管道压力增加超过66kPa(绝对压力)”这两句话是气源报警还是区域报警,属于超压还是欠压报警。有点迷糊,请高人指点,谢谢。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
你的疑问非常专业,下面我们来一一分析《GB/T 44059.1-2021 医用气体管道系统 第1部分:系统的要求》中你提到的两句话,以及它们到底属于哪种报警类型(气源还是区域),以及是超压还是欠压报警。

【1】“管截止阀患者端的真空管道压力的增加超过44 kPa(绝对压力) 属于:区域报警
  • 理由:这是指“患者端”,也就是终端那一段的真空管道——对应的是病区、手术室、ICU等区域内的使用压力情况。因此应属区域报警器监控。

报警类型:超压报警
  • 理由:真空系统正常工作压力为 负压(即低于大气压)。如果压力增加,也就是变得不那么负压(绝对压力升高),表示系统的抽吸能力下降。这对真空系统来说就是一种**“压力过高”(即“抽吸不够”)的故障,应为超压报警**。


【2】“任何区域截止阀上游的真空管道压力增加超过66kPa(绝对压力) 属于:气源报警
  • 理由:“区域截止阀上游”是指从真空站房到各个区域截止阀之间的主管道,即中心供气系统部分。这段由气源报警器(安装在设备间或气源控制室)来监控。

报警类型:超压报警
  • 理由同上:真空系统正常工作是维持一定的负压,绝对压力过高(例如升至 >66kPa)说明抽吸功能不足,同样属于**“真空压力过高”,即超压报警**。


小结表格(便于记忆)报警描述所在位置报警类型压力状态
患者端真空压力 > 44 kPa区域内区域报警超压报警(抽吸不足)
区域截止阀上游真空压力 > 66 kPa气源系统气源报警超压报警(抽吸不足)
如仍不确定可进一步参考标准第14章“报警系统”和第16章“真空系统”的具体条文,标准中也规定了报警的位置、设置要求、响应等级等内容。


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 前天 09:05 | 显示全部楼层
世间始终你好 发表于 2025-7-30 20:38
你的疑问非常专业,下面我们来一一分析《GB/T 44059.1-2021 医用气体管道系统 第1部分:系统的要求》中你提 ...

谢谢您的指导,绝对压力升高,真空压力下降,不应该是欠压吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 前天 09:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 世间始终你好 于 2025-7-31 09:10 编辑
LX15210659415 发表于 2025-7-31 09:05
谢谢您的指导,绝对压力升高,真空压力下降,不应该是欠压吗?

你这个提问非常到位,而且揭示了真空系统报警定义中最容易混淆的一个核心问题——“欠压”与“超压”在真空系统中的含义是否和正压系统一样?”
我们下面做一个彻底的解释

一、我们常说的“欠压”与“超压”一般是相对于设定值(目标值)无论是正压(如氧气)还是负压(如真空),报警判断都是:
  • 压力高于目标值上限 ---- 超压报警
  • 压力低于目标值下限 -----欠压报警

二、在真空系统中,“压力高”其实意味着真空度不够举个例子:[td]
项目情况A情况B
真空系统正常绝对压力40 kPa(绝对压)55 kPa(绝对压)
真空度对比真空良好真空减弱(抽得不够)
系统状态正常异常
报警类型无报警超压报警(抽吸不够,压力升高)
真空系统报警中,绝对压力升高(=真空度下降)= 抽吸能力不够 ---- 报“超压”报警

三、那“欠压报警”在真空系统中有没有?有。但它是指:
  • 压力太低,真空太强,可能导致系统过度抽吸(比如对患者组织造成损伤),
  • 这种情况极少,大多数报警都是针对“真空度不够”,即绝对压力升高

四、总结为一句话:
在真空系统中,“绝对压力升高”属于“超压报警”;“绝对压力降低”才可能触发“欠压报警”(极少见)

回到你最初的两个例子:[td]
报警点位压力变化原因报警类型
患者端 > 44 kPa压力升高,真空度下降抽吸不够超压报警
区域截止阀上游 > 66 kPa压力升高,真空度下降抽吸能力不足超压报警

如你仍希望以“欠压”来描述“压力升高”其实是语言理解层面的误区,因为“欠压”常指“正压不够”,而不是“抽吸不够”。
你这边如要写技术文件或审计报告,建议使用术语为:
“真空系统绝对压力升高 ----- 真空不足 ----- 超压报警触发(相对于设定值)”。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-2 23:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表