注射剂生产抽风管道的处理问题

[复制链接]
发表于 2012-12-20 13:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
注射剂生产中,eg.水针灌装机灌装处,大输液软袋生产中焊环抽风处,管道如何清理,消毒?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-20 13:33:08 | 显示全部楼层
问题有价值,请高手解答。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-20 14:25:48 | 显示全部楼层
一样想问问
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-20 16:50:25 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊,纠结。模糊处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-21 14:16:47 | 显示全部楼层
模糊处理就是,还没有公认处理方法或者隐患不大,自己实际管理中需要严格控制就是了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-16 13:21:27 | 显示全部楼层
实际这两个地方的抽风都是高温风,通过中效排风机排风,洁净区用不锈钢排风管,正常情况下不会产生倒流,是不会对生产区造成污染的,也不需要刻意的去消毒,如果要清洗就要拆下风管分段清洁,一般一年一次就可以了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-17 10:22:57 | 显示全部楼层
冬天里的火 发表于 2013-1-16 13:21
实际这两个地方的抽风都是高温风,通过中效排风机排风,洁净区用不锈钢排风管,正常情况下不会产生倒流,是 ...

停机状态呢,始终是个隐患
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 10:38:02 | 显示全部楼层
豆豆200809 发表于 2013-1-17 10:22
停机状态呢,始终是个隐患

停机状态怎么会影响呢?风不会倒流啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-17 10:45:23 | 显示全部楼层
冬天里的火 发表于 2013-1-17 10:38
停机状态怎么会影响呢?风不会倒流啊。

类似于盲管现象?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-17 10:57:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 冬天里的火 于 2013-1-17 11:00 编辑
豆豆200809 发表于 2013-1-17 10:45
类似于盲管现象?


停机是停抽风机吧,空调系统不应该停机啊,还是会有少量风通过风管排出的。关键是防止倒流,所以排风管都存在的问题,专家担心的也是这个哦。至于一定要清洁消毒是不现实的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 07:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表