蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4277|回复: 6
收起左侧

空调系统验证静态与动态哪个取的点多?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-2-26 11:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,新车间空调系统验证,动态与静态哪个取的点多,静态与动态取点依据是什么?谢谢啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-26 11:30:59 | 显示全部楼层
静态大多参照的是国标,动态结合企业实际定
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 12:19:23 | 显示全部楼层
多谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 12:52:31 | 显示全部楼层
根据产品的风险去定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-26 16:01:18 | 显示全部楼层
绝对是好东西,谢谢楼主分享

评分

参与人数 1金币 -2 收起 理由
华佗 -2 灌水

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-14 19:20:55 | 显示全部楼层
采样1.jpg
采样2.jpg
《洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级》(GBT 25915.1-2010 )  中明确说明有采样点计算方法,静态采样点必须符合这个要求,动太可以结合洁净室实际进行风险评估,选择高污染风险点进行测试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-14 20:30:51 | 显示全部楼层
采样点安装国标来制定的吧。动态的采样点肯定是和风险排查中最大的风险点结合起来的吧!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 08:01

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表