蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4326|回复: 6
收起左侧

空调系统验证静态与动态哪个取的点多?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-2-26 11:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,新车间空调系统验证,动态与静态哪个取的点多,静态与动态取点依据是什么?谢谢啊!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-26 11:30:59 | 显示全部楼层
静态大多参照的是国标,动态结合企业实际定
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 12:19:23 | 显示全部楼层
多谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-26 12:52:31 | 显示全部楼层
根据产品的风险去定。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-26 16:01:18 | 显示全部楼层
绝对是好东西,谢谢楼主分享

评分

参与人数 1金币 -2 收起 理由
华佗 -2 灌水

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-14 19:20:55 | 显示全部楼层
采样1.jpg
采样2.jpg
《洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级》(GBT 25915.1-2010 )  中明确说明有采样点计算方法,静态采样点必须符合这个要求,动太可以结合洁净室实际进行风险评估,选择高污染风险点进行测试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-14 20:30:51 | 显示全部楼层
采样点安装国标来制定的吧。动态的采样点肯定是和风险排查中最大的风险点结合起来的吧!