发表于 2013-3-15 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

此图存在问题么

此图存在问题么
液体车间原辅料领料,此图存在哪些问题呢?请大家猜猜看
5Q$$VZ)4LP~598IOL$K{](K.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 16:27:01 | 显示全部楼层
原辅料从哪进去的啊?称量配料室放到一起?不明白
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 16:47:48 | 显示全部楼层
咋进去{:soso_e132:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 16:58:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 17:08:24 | 显示全部楼层
不能有套间!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 17:09:38 | 显示全部楼层
外清后需要经过缓冲才能进入洁净区的暂存间,不仅是少一个门的事,另外称量配料间与暂存间也不能有门,称量后的废包装袋从哪个方向出去?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 17:24:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 cheng9gong 于 2013-3-15 17:42 编辑

我觉得没问题,外清间与暂存间设DPB传递
另外把门的方向调一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 17:42:20 | 显示全部楼层
外清间和暂存间没门的话有传递窗吗?称量间不应有两个门的,门的开关气流对称量器具和稳定性有影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 17:54:20 | 显示全部楼层
物料的进入少一个传递通道,称量配料室的两扇门应为互锁吧;觉得称量配料室的压差存在问题
期待其他人的意见和正解!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 19:41:21 | 显示全部楼层
称量配料不能在同一房间 如果配料指的是配液的话
如果仅仅指称量
那么外清间和暂存间使用传递窗做传递的话是不是太小了无法满足自净要求?

如果在外清间与暂存间之间加门  就缺少一个缓冲间


还有  看称量配料间和另一个房间做的是套间,这个不合适
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 20:35:56 | 显示全部楼层
原辅料外清后这么进入暂存间呢?难道从配料室走吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 22:03:24 | 显示全部楼层
1.外清洁间应设置为缓冲;
2.最好不要设计成套间
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-17 06:13:58 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-3-15 16:27
原辅料从哪进去的啊?称量配料室放到一起?不明白

原辅料暂存室有传地窗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-17 06:14:49 | 显示全部楼层
/yb晨悦 发表于 2013-3-15 16:58
少一门

少什么门。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-17 06:15:46 | 显示全部楼层
精彩 发表于 2013-3-15 17:54
物料的进入少一个传递通道,称量配料室的两扇门应为互锁吧;觉得称量配料室的压差存在问题
期待其他人的 ...

有传递窗,但是不存在互锁
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-17 06:16:36 | 显示全部楼层
9v18 发表于 2013-3-15 19:41
称量配料不能在同一房间 如果配料指的是配液的话
如果仅仅指称量
那么外清间和暂存间使用传递窗做传递的 ...

为什么不是很合适,能解释一下么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-17 06:17:10 | 显示全部楼层
江湖中相望 发表于 2013-3-15 22:03
1.外清洁间应设置为缓冲;
2.最好不要设计成套间

现在做完就是套间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-17 10:14:45 | 显示全部楼层
制药远航 发表于 2013-3-17 06:16
为什么不是很合适,能解释一下么

如果那个没标明的房间是暂存间就可以
不然你称完的物料怎么放置?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-19 12:26:58 | 显示全部楼层
1、称量配料间的对走廊开的门,应该是向房间内开,不应该对走廊开,称量配料间对走廊应该为负压状态。还有其他问题,请见下回分解。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-19 12:32:36 | 显示全部楼层
2、原辅料如何进暂存间?没有进入路线;建议在暂存间前设一缓冲间,前面再设一脱包间。脱包间--缓冲间--原辅料暂存间--原辅料称量间;
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 05:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表