蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3571|回复: 10
收起左侧

[设施设备] 纯化水系统紫外灭菌器

[复制链接]
药徒
发表于 2013-3-20 16:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水输送泵更换后,紫外灭菌器灯管承受不了压力,经常爆管,泵的最大压力为25KG,请问哪里有耐压的紫外灭菌器卖?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 16:33:23 | 显示全部楼层
泵最大压力25kg,但是管道里的压力不可能25kg啊,一般纯化水系统中的压力在3kg左右
另外,紫外灯管不会直接受压啊,外面还有一层石英套管呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 16:46:09 | 显示全部楼层
为什么要用那么大压力的泵呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-20 17:06:03 | 显示全部楼层
还没有遇到这种情况
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 17:20:10 | 显示全部楼层
有专家建议,紫外灯管不装了。杀菌效果没有数据支持。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 17:57:45 | 显示全部楼层
我们新系统就没用紫外灯了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 19:42:59 | 显示全部楼层
学习了{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 20:50:19 | 显示全部楼层
学习呀{:soso_e100:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 22:03:15 | 显示全部楼层
我们也不用紫外了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-20 22:43:23 | 显示全部楼层
紫外灯可以不用
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-3-21 08:42:14 | 显示全部楼层
1、紫外灯不是必须的
2、泵25kg是在你的出口完全被堵死,压头才会25kg,如果你的系统循环通常,是不可能有什么太大压力的,你这种情况,还是管路系统的问题,建议查找一下
3、耐压的灭菌器目前没有
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 02:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表