欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
这是一个工厂购买锅炉时的设备技术要求,用在招标书中的
锅炉设备技术要求: 1.1燃气蒸汽锅炉: 2.1.1单台额定蒸发量:6t/h; 2.1.2额定蒸汽工作压力:1.25Mpa; 2.1.3锅炉进水温度:≥200C; 2.1.4锅炉热效率:≥90%; 2.1.5使用寿命:15年以上; 2.1.6燃烧器:进口知名品牌(德国或日本制造);(燃气油两用) 2.1.7燃烧方式:全自动比例调节; 2.1.8给水泵:采用中外合资产品,一运一备,数量两台; 2.1.9锅炉结构:卧式三回程全湿背式结构,波形炉胆,同时允许各设备厂家根据自己的先进设备结构投标,但要作结构先进性说明; 2.1.10防爆门:外置弹簧防爆门; 2.1.11烟箱:双密封结构,确保不漏烟,并配备疏水装置。 2.1.12烟窗,直径由各设备厂家根据自己生产的锅炉配置,高度15米。 2.2控制系统: 2.2.1显示方式:液晶显示触摸屏,要求能够动态显示锅炉的运行状况; 2.2.2控制方式:PLC控制,触摸屏自动控制,按钮手动控制备用; 2.2.3控制元件:采用进口国际知名品牌; 2.2.4故障连锁保护:具备故障连锁保护功能; 2.2.5排烟温度显示:锅炉应具备排烟温度正常显示和高湿报警功能; 2.2.6给水方式:采用比例给水或位式给水; 2.2.7联控功能:锅炉应具备联控功能,根据负荷变化起停锅炉; 2.2.8历史记忆功能:能够记忆机组工作状态的各种运行参数,历史故障记录功能。 2.3燃烧系统: 2.3.1天然气热值:8600Kcal/Nm3; 2.3.2天然气压力:0.15-0.3MPA; 2.3.3天然气耗量:投标单位根据自己设备消耗提供。 2.4安全保护系统: 2.4.1防止燃气泄漏保护:配备燃气泄漏安全报警、检测系统; 2.4.2锅炉安全保护功能:具有超温、点火、熄火、风压、保护启动停炉程序控制,具有故障停炉、人工复位、安全阀自动开启等自动停机保护功能; 2.4.3故障诊断系统:中文显示故障信息及指示故障位置。
|