在固体制剂,例如走廊对压片前室,压片前室对压片间,走廊对/粉碎前室对/粉碎间。安装几个压差计?包衣对走廊安装压差计吧等等,各位请发发言,学习学习谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-25 08:41:53 | 显示全部楼层
一般前室对操作间要装压差计,走廊队前室进行压差控制即可

点评

关键是验证时怎么确认他是呈梯度压差  详情 回复 发表于 2013-4-25 10:29
可以接受!!  发表于 2013-4-25 08:50
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-25 08:44:36 | 显示全部楼层
129129129 发表于 2013-4-25 08:41
一般前室对操作间要装压差计,走廊队前室进行压差控制即可

同意,应该是这样就足够了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-25 08:44:38 | 显示全部楼层
原则上是需要的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-25 08:52:31 | 显示全部楼层
这要看打算花多少钱,还要看检查员的思维模式

点评

对关键是检察院和认证,怎么确认他是呈梯度压差的  发表于 2013-4-25 10:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-25 08:58:17 | 显示全部楼层
有前室的都是产尘比较大的房间,压片间一定是负压防止粉尘外移,前室就是相对正压。前室对应走廊时,前室是负压,走廊是正压。同理粉碎间也是一样。

点评

走廊队前室对压片间是呈梯度压差的对吧,关键是怎么确认他,是不是应该装2块压差计?  详情 回复 发表于 2013-4-25 10:32
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-4-25 09:19:22 | 显示全部楼层
不怕麻烦的可以都安装。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-25 09:51:51 | 显示全部楼层
装一个在线压差计   

点评

怎么确认他是呈梯度压差的  详情 回复 发表于 2013-4-25 10:33
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-25 10:13:35 | 显示全部楼层
"有前室的都是产尘比较大的房间,压片间一定是负压防止粉尘外移,前室就是相对正压。前室对应走廊时,前室是负压,走廊是正压。同理粉碎间也是一样。"那就是说走廊到前室、前室到操作间都要安装。

点评

得安装2块压差计是吧?  详情 回复 发表于 2013-4-25 10:27
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:27:50 | 显示全部楼层
横刀123 发表于 2013-4-25 10:13
"有前室的都是产尘比较大的房间,压片间一定是负压防止粉尘外移,前室就是相对正压。前室对应走廊时,前室是 ...

得安装2块压差计是吧?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:29:39 | 显示全部楼层
129129129 发表于 2013-4-25 08:41
一般前室对操作间要装压差计,走廊队前室进行压差控制即可

关键是验证时怎么确认他是呈梯度压差
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:32:30 | 显示全部楼层
沙漠绿洲 发表于 2013-4-25 08:58
有前室的都是产尘比较大的房间,压片间一定是负压防止粉尘外移,前室就是相对正压。前室对应走廊时,前室是 ...

走廊队前室对压片间是呈梯度压差的对吧,关键是怎么确认他,是不是应该装2块压差计?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:33:16 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-4-25 09:51
装一个在线压差计

怎么确认他是呈梯度压差的

点评

一屋一个  详情 回复 发表于 2013-4-25 10:37
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-25 10:37:05 | 显示全部楼层
大上海 发表于 2013-4-25 10:33
怎么确认他是呈梯度压差的

一屋一个  

点评

哥们你说的在线压差计,不是安装到固定位置的?可以移动?  详情 回复 发表于 2013-4-25 10:42
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-4-25 10:42:49 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-4-25 10:37
一屋一个

哥们你说的在线压差计,不是安装到固定位置的?可以移动?

点评

气闸对产尘房间安装就可以吧 (一对一的)  详情 回复 发表于 2013-4-25 10:48
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-25 10:48:17 | 显示全部楼层
大上海 发表于 2013-4-25 10:42
哥们你说的在线压差计,不是安装到固定位置的?可以移动?

气闸对产尘房间安装就可以吧   (一对一的)  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-25 10:50:51 | 显示全部楼层
沙漠绿洲 发表于 2013-4-25 08:58
有前室的都是产尘比较大的房间,压片间一定是负压防止粉尘外移,前室就是相对正压。前室对应走廊时,前室是 ...

对呀 安装2快压差表
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-25 10:56:41 | 显示全部楼层
装一套意大利动态在线压差监控系统吧

点评

可以移动?多少人民币?  详情 回复 发表于 2013-4-25 11:30
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-4-25 11:30:18 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-4-25 10:56
装一套意大利动态在线压差监控系统吧

可以移动?多少人民币?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-25 12:19:54 | 显示全部楼层
大上海 发表于 2013-4-25 11:30
可以移动?多少人民币?

意大利    产    动态  在线  监测  系统,系统本身不能移动
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 03:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表