我公司固体制剂车间空调系统除湿的问题:
1.现在是梅雨季节,车间湿度很高。
2.开启冷冻机组除湿,但是开启2个小时后。温度已降至18度,但湿度还是比较高68%,没有达到工艺参数。
请教蒲友高手,开冷冻机组,能把目前梅雨季节的湿度吗?大概须要多久才能够降到工艺要求?
对冷冻机组有什么要求?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-6 10:06:36 | 显示全部楼层
2.开启冷冻机组除湿,但是开启2个小时后。温度已降至18度,但湿度还是比较高68%,没有达到工艺参数。
请教蒲友高手,开冷冻机组,能把目前梅雨季节的湿度吗?大概须要多久才能够降到工艺要求?
对冷冻机组有什么要求?

另外,我想问一下,这个18YA 温度是哪的温度?如果是出风温度,建议加热段进行加热,相对湿度可能会解决即2、的方法。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 12:25:14 | 显示全部楼层
估计不行,这要看你的空调机组的除湿性能了,你们用的是不是单独的水冷机组制冷,冷气是怎么样送入洁净室的很关键!如果空调机组的除湿量达不到,这样你送入的空气本身湿度就很大!具体我不是做工程这方面的,你可以找专业人士问问!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-3 12:29:00 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-3 13:59:39 | 显示全部楼层
这个季节就不好控制湿度,与当时空调系统设计时没有考虑到有关,应该跟空调设备厂家沟通适当增加除湿功能模块!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-3 14:10:42 | 显示全部楼层
我们的固体制剂车间是刚刚整改过的车间,设计时考虑过那个因数。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-4 10:32:58 | 显示全部楼层
空调主要功能是调节温度,靠空调除湿是不行的,还是买台除湿机 效果比较好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-5 16:27:19 | 显示全部楼层
或者先处理新风
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-5 17:33:49 | 显示全部楼层
冷水机降温后再升温应该会有一定的效果吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-5 18:56:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 瀚艺冷冻机 于 2013-5-5 18:58 编辑

如果是集中式空调系统,个别房间的湿度难以处理,最好独立出来,采用独立空调净化和除湿系统。对房间空调送风采用吸附式除湿也可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-5 20:03:05 | 显示全部楼层
鑫吉口 发表于 2013-5-4 10:32
空调主要功能是调节温度,靠空调除湿是不行的,还是买台除湿机 效果比较好

我们是这样操作的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 09:51:11 | 显示全部楼层
你车间要是对湿度的要求高,我建议你还是要增加除湿机,也可以用转轮除湿机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-6 10:03:31 | 显示全部楼层
1、可能你的空调系统表冷器计算的冷量不够,或者是你的冷水温度达不到要求;
2、另外如果你降温后的相对湿度只差一点,建议在温度标准范围内提高洁净室内空气温度(提高温度会在一定程度上降低相对温度呵呵)。
3、如果是1的情况,那是前期设计不能满足要求,那只能改造。或对新风加转轮除湿机进行处理;或增加表冷器的冷却面积(这个可能会换空调箱,不太划算);或降低你的冷水温度(如果你的表冷器回水温度已经达到12度左右,那么这种改造就没有效果了)。对于房间里加除湿机,湿度一般不均匀,如果你的产品对湿度比较敏感,不建议在房间内加除湿机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-6 10:19:26 | 显示全部楼层
加个除湿机就OK了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 20:13:38 | 显示全部楼层
冷热水供应除湿度。。你们不是这样吗??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-7 16:33:30 | 显示全部楼层
爱套套 发表于 2013-5-6 20:13
冷热水供应除湿度。。你们不是这样吗??

冷水进水温度太高。
要想很好控制温度,湿度就要增加  加热段(55度热水加热)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-7 16:34:37 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2013-5-6 10:03
1、可能你的空调系统表冷器计算的冷量不够,或者是你的冷水温度达不到要求;
2、另外如果你降温后的相对湿 ...

分析的很好,专家!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-5-7 16:37:29 | 显示全部楼层
ngari 发表于 2013-5-3 12:25
估计不行,这要看你的空调机组的除湿性能了,你们用的是不是单独的水冷机组制冷,冷气是怎么样送入洁净室的 ...

估计他是表冷器方式的除湿,这个高湿情况下管路不够长,接触面积和时间不够的话,效果不好。并且,冷后要升温的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 16:42:56 | 显示全部楼层
路过学习{:soso_e193:}
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 17:06:23 | 显示全部楼层
徐威 发表于 2013-5-7 16:33
冷水进水温度太高。
要想很好控制温度,湿度就要增加  加热段(55度热水加热)

冷水温度太高就没有办法了。想办法增加冷冻机组。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 21:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表