蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 石头968
收起左侧

[石头968] HVAC系统日常监控与在线监控讨论!

  [复制链接]
药师
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:16:28 | 显示全部楼层
张123456 发表于 2013-6-21 11:17
对于口服固体制剂要求有点高

是的,这个是针对无菌制剂的DCBA级。口服的应该放宽要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-12 15:08:54 | 显示全部楼层
总结的太好了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-22 14:21:07 | 显示全部楼层
如果车间内没有人员和生产在进行,但是数据总是不合格,有可能是什么原因呢?

点评

静态不合格? 每个点都不合格? 无非就是高效泄露、换气次数不够……好像我也想不出别的原因。  详情 回复 发表于 2013-10-22 21:20
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-10-22 21:20:31 | 显示全部楼层
薯片卡卡 发表于 2013-10-22 14:21
如果车间内没有人员和生产在进行,但是数据总是不合格,有可能是什么原因呢?

静态不合格?
每个点都不合格?
无非就是高效泄露、换气次数不够……好像我也想不出别的原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 16:35:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-10-22 21:20
静态不合格?
每个点都不合格?
无非就是高效泄露、换气次数不够……好像我也想不出别的原因。

为了过新GMP装的在线探头报警,有一个点不合格就报警。。。检查高效没有问题,我也不知道是不是工程的人在隐瞒

点评

先看一下换气次数够不够,多测几点看是不是多个房间都不合格,有什么规律?  详情 回复 发表于 2013-10-25 17:51
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-10-25 17:51:19 | 显示全部楼层
薯片卡卡 发表于 2013-10-25 16:35
为了过新GMP装的在线探头报警,有一个点不合格就报警。。。检查高效没有问题,我也不知道是不是工程的人在 ...

先看一下换气次数够不够,多测几点看是不是多个房间都不合格,有什么规律?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 19:42:23 | 显示全部楼层
学习学习,顶一个。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 11:40:54 | 显示全部楼层
对于HVAC系统确认流程我觉得首先应该是静态确认洁净级别也就是悬浮粒子监测,采样点布置可以参考GB规范。微生物在静态的也可以监测,标准可以按照旧版标准作为企业的内控标准。这个时候HVAC系统确认已经完成;
动态确认时,可以放在三次培养基确认时做,动态悬浮粒子,沉降菌,浮游菌,表面微生物等。具体采样点布置按照HVAC验证及风险评估的结果;
日常监测只做动态监测,监测频次可评估分析。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
石头968 + 3 是这样的

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-11 20:59:45 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享,正需要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-12 09:53:29 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-15 17:33
一再强调,要经过风险评估确定

不知道为什么要经过风险评估确定,在什么状况下评估什么内容,石头老弟给具体讲解一下

点评

当我们选择动态的日常监控、在线监控的监测点的时候,肯定不是每个房间都要监测,也不是每个房间都要按照静态要求去布点,那么选取哪个位置,为什么要选择这个位置,不可能是随机选择的吧?总要说说选择的理由。难道  详情 回复 发表于 2013-11-12 11:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-12 10:19:12 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-16 18:59
再看一遍我的话,和你的理解一样。
如果1min测得粒子数量为n个,代表了1分钟的真实粒子数。
35n,不代表 ...

那石头哥觉得用∑35或36,累加更合理吧?我们两种算法都有35n和∑35。

点评

判断每分钟的数据水平,或者说瞬时污染程度,可以采用35n 判断每一个阶段(采集1立方的时间段)的数据水平,∑35更准确。  详情 回复 发表于 2013-11-12 11:06
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:04:24 | 显示全部楼层
药仙 发表于 2013-11-12 09:53
不知道为什么要经过风险评估确定,在什么状况下评估什么内容,石头老弟给具体讲解一下

当我们选择动态的日常监控、在线监控的监测点的时候,肯定不是每个房间都要监测,也不是每个房间都要按照静态要求去布点,那么选取哪个位置,为什么要选择这个位置,不可能是随机选择的吧?总要说说选择的理由。难道仅仅说一句GMP要求、或者ISO要求,就够了吗?
总之,监测有风险,选择需谨慎
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:06:42 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-12 10:19
那石头哥觉得用∑35或36,累加更合理吧?我们两种算法都有35n和∑35。

判断每分钟的数据水平,或者说瞬时污染程度,可以采用35n
判断每一个阶段(采集1立方的时间段)的数据水平,∑35更准确。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-12 12:12:50 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-12 11:06
判断每分钟的数据水平,或者说瞬时污染程度,可以采用35n
判断每一个阶段(采集1立方的时间段)的数据水 ...

有道理!就是35n超标的可能性稍大,不知如何解释?

点评

35n,肯定有时候会超标,说明瞬时的一个污染水平,但事实上,并不是一个污染事件,因为,如果连续35个这样的报警,才是真正的超标。 所以才说:连续的、有规律的这种检测超标,才是真正的污染事件。 真正的污染,其  详情 回复 发表于 2013-11-12 12:51
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2013-11-12 12:51:13 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-12 12:12
有道理!就是35n超标的可能性稍大,不知如何解释?

35n,肯定有时候会超标,说明瞬时的一个污染水平,但事实上,并不是一个污染事件,因为,如果连续35个这样的报警,才是真正的超标。
所以才说:连续的、有规律的这种检测超标,才是真正的污染事件。
真正的污染,其实还是应该以∑35,35分钟内,只要累积到粒子不合格限,才算真正意义上的超标。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-12 14:39:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-12 12:51
35n,肯定有时候会超标,说明瞬时的一个污染水平,但事实上,并不是一个污染事件,因为,如果连续35个这样 ...

谢谢石头哥的解释,小弟受用啦!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-9 09:23:55 | 显示全部楼层
关于日常监控的频次,这个是我一直比较纠结的地方,如果我做非无菌产品,例如API我该如何定频次,我们一个客户要求我们按USP药典建议频次去做,个人感觉对于非无菌太苛刻了

点评

USP药典建议D级区监测频次,也很宽吧,可以执行。  详情 回复 发表于 2014-1-9 10:47
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-1-9 10:47:22 | 显示全部楼层
292314614 发表于 2014-1-9 09:23
关于日常监控的频次,这个是我一直比较纠结的地方,如果我做非无菌产品,例如API我该如何定频次,我们一个客 ...

USP药典建议D级区监测频次,也很宽吧,可以执行。

点评

不宽吧,1周1次啊,100000级,堪比C级啊  详情 回复 发表于 2014-1-10 10:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-1-10 10:49:51 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-1-9 10:47
USP药典建议D级区监测频次,也很宽吧,可以执行。

不宽吧,1周1次啊,100000级,堪比C级啊

点评

悬浮粒子,一周一次不多吧 当然了,需要自己评价。  详情 回复 发表于 2014-1-10 11:34
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-10 10:59:45 | 显示全部楼层
学习借鉴一下,支持!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-24 23:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表