新建药厂变电所容量计算方法,预计总用电量2500kw,变压器应配置多少KVA?请有经验的专家老师指点。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-2 18:49:50 | 显示全部楼层
额定容量2500kw?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:14:54 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-2 18:49
额定容量2500kw?

设备总用电功率是2500kw
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 19:23:31 | 显示全部楼层
放大1.2-1.3倍!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 19:28:12 | 显示全部楼层
3000KVA以上,高手看下是不是?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-2 19:32:49 | 显示全部楼层
不锈钢耗子 发表于 2013-7-2 19:28
3000KVA以上,高手看下是不是?

至少,因为后期改造、改进、增加检验设备等恐怕还要上设备的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-2 19:45:32 | 显示全部楼层
供电负荷等于设备总的用电功率乘以负荷系数除以功率因数。
你的总计算功率是工厂最大功率,所有设备并不是都会按照额定功率运行,也不是所有设备都会同时开满负荷。
一般工厂负荷系数为0.6-0.8,负荷系数也叫做需用系数。
这个还是由电力工程师给算吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-2 20:41:09 | 显示全部楼层
2500KW这是功率,先换算成电流,一般常规是5000A的电流,变压器是1KA=1.5A,然后5000A除于1.5A=3300KVA,这个选择干式变压器或油式变压器额定输出才知道。以前油式我们是这样计算的,现在新式的很多型号,很久未查过这个了,

还有,2500KW应该是你们所有合起来的功率吧,实际生产应该没有这么大吧?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-2 20:42:54 | 显示全部楼层
个人觉得两个1500KVA的应该可以了,或是先安装一个,新建厂整体规划分期施工好一些,要不然电费也不少钱的啊。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-2 21:52:23 | 显示全部楼层
2500KW如果是用电设备名牌标定功率的总合,首先要根据生产性质判断同时工作系数。我们的经验API生产特性按流程批次分步分段生产取0.4、粉针制剂同时连续生产但考虑消毒灭菌设备的间歇性质不同时工作系数取0.85。
还要考虑用电设备工作负荷率情况电加热设备1一般按0.8考虑。去除这些因素出来的数据是实际用电负荷,还要综合考虑是否有扩建增容规划当地基本电费情况以及当地电网供电能力。最后才能作出变压器容量台数的综合判断。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
石头968 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-2 22:03:35 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-7-2 20:41
2500KW这是功率,先换算成电流,一般常规是5000A的电流,变压器是1KA=1.5A,然后5000A除于1.5A=3300KVA,这 ...

要算需用系数。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:41:15 | 显示全部楼层
小草 发表于 2013-7-2 21:52
2500KW如果是用电设备名牌标定功率的总合,首先要根据生产性质判断同时工作系数。我们的经验API生产特性按流 ...

2500KW是办公楼、4个生产车间、质检中心、锅炉房、水处理等全厂用电设备名牌标定的总功率,厂区只有固体制剂品种生产,公用设备空调机组4台、冷冻机组4台同时启动时用电量比较大。生产设备是要分前后工序的不会同时启动。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:50:06 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-2 19:45
供电负荷等于设备总的用电功率乘以负荷系数除以功率因数。
你的总计算功率是工厂最大功率,所有设备并不是 ...

石头老师说的对,设计院给算的是需要5000KVA、还有给算需要6300WVA(说考虑未来发展),本人感觉太大了,想听一听各位大师的经验看法。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:05:44 | 显示全部楼层
小草 发表于 2013-7-2 21:52
2500KW如果是用电设备名牌标定功率的总合,首先要根据生产性质判断同时工作系数。我们的经验API生产特性按流 ...

谢谢 大师的指点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-3 08:10:35 | 显示全部楼层
沙漠绿洲 发表于 2013-7-3 07:50
石头老师说的对,设计院给算的是需要5000KVA、还有给算需要6300WVA(说考虑未来发展),本人感觉太大了,想 ...

2500KW,给5000KVA,应该不对吧,我算3300KVA就可以了,用电系数是指总功率有2500KW,实际只用6-8成,将来万一所有设备同时开启有两分钟的时间你怎么办?

但5000KVA决对是错的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-3 08:10:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-2 22:03
要算需用系数。

用电系数是指总功率有2500KW,实际只用6-8成,将来万一所有设备同时开启有两分钟的时间你怎么办?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-3 08:55:20 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-7-3 08:10
用电系数是指总功率有2500KW,实际只用6-8成,将来万一所有设备同时开启有两分钟的时间你怎么办?

所有设备全部运行,也不会满负荷,基本上在60-70%的额定功率。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 05:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表