蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3030|回复: 17
收起左侧

[生产运营] 粗、中效过滤器

[复制链接]
发表于 2013-7-4 09:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求解,粗中效过滤器初始值怎么定?是最早安装确认后的值,还是每次清洗完安装之后的值?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-4 09:54:21 | 显示全部楼层
初次安装值。。。那个中效火星制作?能洗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 09:55:40 | 显示全部楼层
不能洗,直接报废
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-4 10:18:29 | 显示全部楼层
zdmlm2008 发表于 2013-7-4 09:55
不能洗,直接报废

可以洗吧,我就见过他们用水清洗
是不是不同材质的要求不同吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-7-4 10:21:38 | 显示全部楼层
初中效过滤器不建议清洗,表面上看清洗后再次使用节约了,其实拦截尘埃的效果是下降的。目前国内市场上初中效有检测报告的供应商不足1%,一些供应商就是拿的初效来充当的中效。
过滤器初始值是首次的安装后值,每次更换后的值基本都是不同的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-4 10:28:16 | 显示全部楼层
高效才叫初始值,上面有明确的标注;初、中效是可以清洗的,不能有破损,且要规定清洗的次数,压差值是初次或清洗后安装上去记录的数值,作为清洗更换的依据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-4 10:31:11 | 显示全部楼层
初效为了节约成本可以进行清洗,中效为了节约成本更换下来可以进行清洗然后装到初效上。这是我单位实际操作,但我个人不同意,(可惜不同意也没用)。建议每次进行更换。
初阻力就是在每次清洗或更换后安装上的数值。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-4 11:01:09 | 显示全部楼层
病毒性感冒 发表于 2013-7-4 10:31
初效为了节约成本可以进行清洗,中效为了节约成本更换下来可以进行清洗然后装到初效上。这是我单位实际操作 ...

“中效为了节约成本更换下来可以进行清洗然后装到初效上”你确认这个是中效?不是初效替代中效?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-4 11:18:04 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-7-4 11:01
“中效为了节约成本更换下来可以进行清洗然后装到初效上”你确认这个是中效?不是初效替代中效?

国人的智慧是无穷,你要相信国人的智慧。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-4 11:20:42 | 显示全部楼层
病毒性感冒 发表于 2013-7-4 11:18
国人的智慧是无穷,你要相信国人的智慧。

相信智慧,但是不相信结果哈。这样子高效很容易被击穿
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 11:20:59 | 显示全部楼层
能替代么?做了研究了?还是忽悠自己?从严要求。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-4 11:33:09 | 显示全部楼层
zdmlm2008 发表于 2013-7-4 11:20
能替代么?做了研究了?还是忽悠自己?从严要求。

你用这个照片,有会被封号的风险额,赶紧开风险评估会@沁人绿茶 @豚鼠 @静夜思雨 @仲夏秋夜云 @中检所dzp @蒲公英 @了了  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 12:39:12 | 显示全部楼层
板凳的照片的确惊人
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2013-7-4 12:47:49 | 显示全部楼层
楼主说的粗中效是指按照我国的标准的粗效和中效两种,对吧
一般粗效不做初始值,因为也没什么标准,且可以清洗更换
中效一般也不用做,但也可以做,
亚高效以上的可以做,一般出厂之前都要进行扫描检漏,但实际很多供应商的做法差别较大,关键还得看您花多少钱买,所以初始值是最早安装确认的值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-4 14:55:26 | 显示全部楼层
超过初阻值的2倍做为清洗依据,初阻值是每次清洗安装后的值。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-5 10:40:44 | 显示全部楼层
我总结下,空调系统安装确认时为初始值,清洗安装后为初阻值。压力表显示为初始值2倍时清洗(粗、中效过滤器定期清洗),每班结束时及时清理粗效混合段的杂物。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-22 17:13:21 | 显示全部楼层
只有初次安装后侧得数值才为初始值,清洗后不会等于初始值,要么大(堵)、要么小(漏)。一般压力到初始值2倍后,无菌制剂的话,尽量更换吧。否则要有足够的数据证明,清洗不会对初、中效造成破坏。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-14 14:03:17 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2013-7-4 10:21
初中效过滤器不建议清洗,表面上看清洗后再次使用节约了,其实拦截尘埃的效果是下降的。目前国内市场上初中 ...

楼上讲的是对的,而且还要一个风险就是你洁净室的风量和压差,清洗后虽然看着干净,但实际效率是变差的,会影响空调箱风量,建议最多洗一两次吧,还是要更换的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 12:55

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。