蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: bigdogpolice
收起左侧

[石头968] 求石头老师指导,关于FFU或层流罩或高效过滤器结构

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-8-12 21:28:14 | 显示全部楼层
学习了。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-12 21:28:36 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 21:06
整个FFU面积下面空出一定空间高度,加均流膜。
一般所有的风机共用一个变频器调速,风机多的话,分组使用 ...

这个真不知道,那应该是一张比较大的膜吧?怎么安装呢?

点评

均流膜可以定制大小,当然太大的话,也可以分成几块  详情 回复 发表于 2013-8-12 22:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 21:29:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 21:21
专家谈不上
其实可以检测每一个风机的电流,风机电机本身加故障报警信号,比装压差表简单多了。
有 ...

谢谢石头老师了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 21:29:13 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 20:39
对于单纯的风机而言,可能会出现这种情况,但是对于通过高效的风速,应该不会出现中心风速低的现象。

实际上确实会出现FFU中心风速比周围风速低很多的情况

点评

哦,也可能中心是轴流风机的死区  详情 回复 发表于 2013-8-12 22:08
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-12 21:33:14 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 21:21
专家谈不上
其实可以检测每一个风机的电流,风机电机本身加故障报警信号,比装压差表简单多了。
有 ...

“还有一种方式”
这种方式应该就是楼主提的离心风机了,咱们一直讨论FFU,现在我回头看看,楼主应该用的是层流罩,也就是他说的离心风机
但老师您说的这种情况,应该只是理论上存在吧,毕竟这么大的静压箱不好做,而且对压头要求应该特别高

点评

我们的无菌API的RABS就是独立的空调机组设计,高效出风面高4米,下面加了均流膜,操作区的风速依然超高。  详情 回复 发表于 2013-8-12 22:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 21:33:41 | 显示全部楼层
pharm1234 发表于 2013-8-12 21:14
石头老师,您好!
非常高兴能够与您这样的专家讨论!
我的观点是,这样:

直接装个变频的压差、风速的在线监测,不就行了。

点评

上部空间相通的话,不敏感  详情 回复 发表于 2013-8-12 22:05
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 22:03:55 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-8-12 21:26
对  高效下  150-300mm   风速为0.01m/s     FFU的     轴流风机

可能与风速计的原理有关系吧。这种情况没遇到过,个案吧?以后可以试试。

点评

不只是 一块 两块 如果 仔细找 会发现的 疑惑中。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-10-23 16:56
之前 讨论过 风速很小的问题  详情 回复 发表于 2013-8-12 22:46
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 22:05:25 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2013-8-12 21:33
直接装个变频的压差、风速的在线监测,不就行了。

上部空间相通的话,不敏感
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 22:07:44 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-8-12 21:33
“还有一种方式”
这种方式应该就是楼主提的离心风机了,咱们一直讨论FFU,现在我回头看看,楼主应该用的 ...

我们的无菌API的RABS就是独立的空调机组设计,高效出风面高4米,下面加了均流膜,操作区的风速依然超高。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 22:08:19 | 显示全部楼层
tangfei420 发表于 2013-8-12 21:29
实际上确实会出现FFU中心风速比周围风速低很多的情况

哦,也可能中心是轴流风机的死区
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 22:09:34 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-8-12 21:28
这个真不知道,那应该是一张比较大的膜吧?怎么安装呢?

均流膜可以定制大小,当然太大的话,也可以分成几块
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 22:46:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 22:03
可能与风速计的原理有关系吧。这种情况没遇到过,个案吧?以后可以试试。

之前 讨论过 风速很小的问题     
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-13 07:39:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 22:07
我们的无菌API的RABS就是独立的空调机组设计,高效出风面高4米,下面加了均流膜,操作区的风速依然超高。

4米的RABS风速衰减有多少?机组机外余压大概是多少呢?高效最高耐受的风速是多少呢?
你们的高效应该不是很多吧?

点评

送风余压1000,排风余压400 见下图!  详情 回复 发表于 2013-8-13 08:59
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:24:17 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 22:08
哦,也可能中心是轴流风机的死区

目前我遇到的就是这种情况
高效周围基本0.3的风速,但是中心基本在0.1左右
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:26:22 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-8-12 22:46
之前 讨论过 风速很小的问题

请问你们怎么解决的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:31:33 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 20:36
对于FFU来说,一个风机只管一小块FFU,高效的阻力基本上是可以均化风速的。
面积大的FFU,都是很多个风机 ...

实际情况是高效的阻力根本无法均流
高效中心区域的风速远远低于周围的风速,甚至不到0.1
在网上找了个图,这个均压箱有什么特殊设计,是否就是普通的一个空间?
层流罩.png

点评

见40楼图纸,风机出风面应该有导向装置  详情 回复 发表于 2013-8-13 09:02
这个问题值得注意,我向FFU厂家反映一下,问一下如何解决。  详情 回复 发表于 2013-8-13 08:42
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-13 08:42:33 | 显示全部楼层
bigdogpolice 发表于 2013-8-13 08:31
实际情况是高效的阻力根本无法均流
高效中心区域的风速远远低于周围的风速,甚至不到0.1
在网上找了个图 ...

这个问题值得注意,我向FFU厂家反映一下,问一下如何解决。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-13 08:54:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-13 08:42
这个问题值得注意,我向FFU厂家反映一下,问一下如何解决。

感谢石头老师
希望能跟您学到知识
谢谢
等你的消息,亲
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-13 08:59:08 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-8-13 07:39
4米的RABS风速衰减有多少?机组机外余压大概是多少呢?高效最高耐受的风速是多少呢?
你们的高效应该不是 ...

送风余压1000,排风余压400
见下图!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-13 09:00:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-21 06:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表