[石头968] 求石头老师指导,关于FFU或层流罩或高效过滤器结构

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-8-12 15:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在FFU和层流罩中,高效过滤器和风机之间是否有气流均衡装置
因为风机是离心风机,风机中间处风量就很小,所以如果没有的话,是如何做到高效下出风均匀的?
感谢老师回答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 17:28:42 | 显示全部楼层
做不到了。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-12 17:40:24 | 显示全部楼层
高效和风机之间应该什么都没有
高效自身有200Pa的阻力,就起到一定的均流作用
然后出风面有均流板,现在还有均流膜,有一定阻力,均流效果更好

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
石头968 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 19:40:50 | 显示全部楼层
其实,如果是离心风机,出风口并不一定是正对着高效的,所以,风压几乎是均衡在空间的。
现在大部分薄型FFU是轴流风机,出风正对着高效,正如楼上说的,高效本身有阻力,可以起到一定的均流作用,满布高效也就风速均匀了,一般不需要加散流板或均流膜。
加均流板和均流膜的,通常不是满布高效的情况下用,因为现在有很多高通风量、耐受高压力的高效,可以用高压风机,不需要满布高效,风量、风速就足够了,所以不用满布高效,而是用均流板、均流膜形成均匀风速。
当然满布高效,也可以加均流膜,必要性不是太大。

点评

轴流风机 有的设计不当 中心风速几乎为零 无法做到均匀  详情 回复 发表于 2013-8-12 20:22
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-12 19:59:06 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 19:40
其实,如果是离心风机,出风口并不一定是正对着高效的,所以,风压几乎是均衡在空间的。
现在大部分薄型FF ...

石头老师
有一点疑问
楼主问的均匀是指单个FFU出风的均匀度,而满布FFU是指整个区域的均匀度吧?

点评

对于FFU来说,一个风机只管一小块FFU,高效的阻力基本上是可以均化风速的。 面积大的FFU,都是很多个风机组成的,一块一块FFU组成。 所以整个区域的风速基本上也都是均匀的。 如果不能满布层流、满布FFU,可能就必  详情 回复 发表于 2013-8-12 20:36
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 20:12:14 | 显示全部楼层
FFU均匀度 要求整个A级送风面,当然包括相邻HEPA出风均匀度,此要求可参照GB50591(我记得是,楼主可亲自查)。

点评

FFU有一个问题,就是大面积的话会有很多风机,十多个风机我也见过,偶尔会出现个别风机烧毁,又不能发现,这块的风速就小了。风机多了,毕竟寿命也不是完全一样的。  详情 回复 发表于 2013-8-12 20:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 20:19:56 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 20:22:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 19:40
其实,如果是离心风机,出风口并不一定是正对着高效的,所以,风压几乎是均衡在空间的。
现在大部分薄型FF ...

轴流风机 有的设计不当 中心风速几乎为零   无法做到均匀

点评

对于单纯的风机而言,可能会出现这种情况,但是对于通过高效的风速,应该不会出现中心风速低的现象。  详情 回复 发表于 2013-8-12 20:39
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 20:36:13 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-8-12 19:59
石头老师
有一点疑问
楼主问的均匀是指单个FFU出风的均匀度,而满布FFU是指整个区域的均匀度吧?

对于FFU来说,一个风机只管一小块FFU,高效的阻力基本上是可以均化风速的。
面积大的FFU,都是很多个风机组成的,一块一块FFU组成。
所以整个区域的风速基本上也都是均匀的。
如果不能满布层流、满布FFU,可能就必须加均流膜了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 20:39:04 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-8-12 20:22
轴流风机 有的设计不当 中心风速几乎为零   无法做到均匀

对于单纯的风机而言,可能会出现这种情况,但是对于通过高效的风速,应该不会出现中心风速低的现象。

点评

我测到过  详情 回复 发表于 2013-8-12 21:09
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 20:40:59 | 显示全部楼层
pharm1234 发表于 2013-8-12 20:12
FFU均匀度 要求整个A级送风面,当然包括相邻HEPA出风均匀度,此要求可参照GB50591(我记得是,楼主可亲自查) ...

FFU有一个问题,就是大面积的话会有很多风机,十多个风机我也见过,偶尔会出现个别风机烧毁,又不能发现,这块的风速就小了。风机多了,毕竟寿命也不是完全一样的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 20:44:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-8-12 21:00:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 20:36
对于FFU来说,一个风机只管一小块FFU,高效的阻力基本上是可以均化风速的。
面积大的FFU,都是很多个风机 ...

整个区域是由很多个FFU组成的
每个FFU的风速是由各自的风机速度决定的,只有这些风机出风速度一致了,区域的风速才能均匀啊
而不满布的话,单个FFU加均流膜也不会整个区域均匀啊?

点评

整个FFU面积下面空出一定空间高度,加均流膜。 一般所有的风机共用一个变频器调速,风机多的话,分组使用变频器,调整到一样的速度,差异性不大。  详情 回复 发表于 2013-8-12 21:06
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 21:06:44 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-8-12 21:00
整个区域是由很多个FFU组成的
每个FFU的风速是由各自的风机速度决定的,只有这些风机出风速度一致了,区 ...

整个FFU面积下面空出一定空间高度,加均流膜。
一般所有的风机共用一个变频器调速,风机多的话,分组使用变频器,调整到一样的速度,差异性不大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 21:09:27 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 20:39
对于单纯的风机而言,可能会出现这种情况,但是对于通过高效的风速,应该不会出现中心风速低的现象。

我测到过     

点评

高效下侧?  详情 回复 发表于 2013-8-12 21:17
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 21:14:34 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 20:40
FFU有一个问题,就是大面积的话会有很多风机,十多个风机我也见过,偶尔会出现个别风机烧毁,又不能发现, ...

石头老师,您好!
非常高兴能够与您这样的专家讨论!
我的观点是,这样:
1、对于您提出的问题,也就是可能出现的风险,应该在设计A级供风方式时加以考虑,我的经验是“每个FFU”HEPA均安装压差表,并且可报警。
2、同时定期测试HEPA出口风速及工作区气流流型。这样可以增加失败的检出性。
您看这样行吗?
谢谢石头老师 指点!我是个新人!

点评

专家谈不上 其实可以检测每一个风机的电流,风机电机本身加故障报警信号,比装压差表简单多了。 有时候,多个FFU,虽然有多个风机,但是上腔室也是相通的,整个空间相通的话,检测每一块的压差,就不明显了。  详情 回复 发表于 2013-8-12 21:21
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 21:17:14 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-8-12 21:09
我测到过

高效下侧?

点评

对 高效下 150-300mm 风速为0.01m/s FFU的 轴流风机  详情 回复 发表于 2013-8-12 21:26
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-8-12 21:21:38 | 显示全部楼层
pharm1234 发表于 2013-8-12 21:14
石头老师,您好!
非常高兴能够与您这样的专家讨论!
我的观点是,这样:

专家谈不上
其实可以检测每一个风机的电流,风机电机本身加故障报警信号,比装压差表简单多了。
有时候,多个FFU,虽然有多个风机,但是上腔室也是相通的,整个空间相通的话,检测每一块的压差,就不明显了。
还有一种方式,就是整个层流空间上部在技术夹层装一个大的静压箱,一个空调高压风机就够了。但是很多人不接受这种方式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 21:24:30 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 19:40
其实,如果是离心风机,出风口并不一定是正对着高效的,所以,风压几乎是均衡在空间的。
现在大部分薄型FF ...

1、同意,FFU一般采用日本或德国的风机,采用离心后倾式直驱风机组,可产生50-100Pa的机外静压差,而高效约180Pa左右的自阻力,应能显示均流的,即使有较小的偏差,也是在允许范围内。
2、如果加均流板或均流膜,效果稳定更好,但是却增加了购买和运行成本,如老大所言,必要性不是太大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-12 21:26:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-8-12 21:17
高效下侧?

对  高效下  150-300mm   风速为0.01m/s     FFU的     轴流风机

点评

可能与风速计的原理有关系吧。这种情况没遇到过,个案吧?以后可以试试。  详情 回复 发表于 2013-8-12 22:03
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-21 06:04

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表