关于空调系统自净时间的验证

  [复制链接]
发表于 2013-10-12 10:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师好,我想请教各位个问题。空调系统自净时间如何来操作。我的初步想法是先在洁净区域发烟,然后用尘埃粒子计数器进行检测,测试多少分钟能够合格。请问细节方面如何来操作。如何设定尘埃粒子的采样方式。谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-12 11:15:57 | 显示全部楼层
这个。。。  什么要发烟呢   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-12 11:16:49 | 显示全部楼层
这个。。。  什么要发烟呢     美国NEBB洁净室第三方检测认证有另一种办法,关闭空调系统和FFU,二十分钟以后用粒子计数器采样,取得超标的洁净度数据,再打开空调和FFU,粒子计数器连续采样,直到洁净度达到标准,记录下所用的时间即自净时间。 仅供参考
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-10-12 11:22:51 | 显示全部楼层
比如从10min开始,每分钟采样一次,直到合格。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-12 11:50:20 | 显示全部楼层
最好不要发烟。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-12 13:14:17 | 显示全部楼层
国标GB/T25915和ISO14644都有关于自净的说法,发烟进行100:1的测试(初始浓度的100分之一),两种标准建议在B级、C级进行测试,但没有说明具体的方法,应使用100L的尘埃粒子计数器。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-12 14:41:46 | 显示全部楼层
likewei808 发表于 2013-10-12 13:14
国标GB/T25915和ISO14644都有关于自净的说法,发烟进行100:1的测试(初始浓度的100分之一),两种标准建议在 ...

好,我看一下。
非常感谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-12 14:42:30 | 显示全部楼层
ZL221 发表于 2013-10-12 11:50
最好不要发烟。

为什么呢?我发的是水蒸汽。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-12 16:19:24 | 显示全部楼层
taotaoloveqian 发表于 2013-10-12 11:16
这个。。。  什么要发烟呢     美国NEBB洁净室第三方检测认证有另一种办法,关闭空调系统和FFU,二十分钟以 ...

请问是如何设定采样器的。你的意思是每分钟出一次UCL值,SD,M,error值么?如果每分钟记录一次采样结果,算不出这几个值啊。“计数器连续采样”请详细讲解下好么?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-12 16:26:11 | 显示全部楼层
taotaoloveqian 发表于 2013-10-12 11:16
这个。。。  什么要发烟呢     美国NEBB洁净室第三方检测认证有另一种办法,关闭空调系统和FFU,二十分钟以 ...

这个方法我也想过,只是我们评判的标准不是由UCL之类换算过的与国标比较么,但是在测试的时候我们所能够看到的是采样器及时的数据,不能够当时评判出是否达到了合格的状态,操作起来可行性不高啊。能否给我讲下具体操作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-15 11:04:52 | 显示全部楼层
发什么样的烟?烟雾的粒子能达到多大?是否有具体规定?方法是否可行?烟雾与尘埃粒子是否一样?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-15 11:05:52 | 显示全部楼层
峰子 发表于 2013-10-12 14:42
为什么呢?我发的是水蒸汽。

水蒸汽能按粒子测吗?是否有损尘埃粒子计数器呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 11:08:52 | 显示全部楼层
这块是我们的遗漏点,我们直接规定了自净时间。我要好好学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-15 11:18:43 | 显示全部楼层
1.这个是前期的破坏性自净时间,你可以破坏到大气环境这样,检测破坏后的环境,然后开启空调看多久可以自净到所在的环境级别,记录起止的时间;
2.第二种是停止空调2h、8h、24h或其他时间(自己定义),然后开启空调看自净多久可以达到环境级别,这个对于空调系统停机后非常实用,不用每次都检测,有说服力,你验证了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 11:22:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-10-15 11:33:18 | 显示全部楼层
我们做过,发烟产尘
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-15 12:25:37 | 显示全部楼层
峰子 发表于 2013-10-12 14:42
为什么呢?我发的是水蒸汽。

我错了,水蒸汽不现实。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-15 12:27:08 | 显示全部楼层
whs222222 发表于 2013-10-15 11:04
发什么样的烟?烟雾的粒子能达到多大?是否有具体规定?方法是否可行?烟雾与尘埃粒子是否一样?

是啊,这也是个问题,究竟能够达到多少0.5多少5.0都是个问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-15 12:28:25 | 显示全部楼层
whs222222 发表于 2013-10-15 11:05
水蒸汽能按粒子测吗?是否有损尘埃粒子计数器呢?

我错了,我只是设想还没有操作,一是对计数器不好,二是水蒸汽存在时间短,大空间根本不可能实现,呵呵。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-15 12:30:09 | 显示全部楼层
追悔 发表于 2013-10-15 11:33
我们做过,发烟产尘

请问你们是如何做的呢?发的什么烟?气溶胶?请您详细讲下呗,学习下。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 13:02

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表