石头老师,向您请教一个关于旧厂房改造的问题,具体如下:
1、现有一非无菌原料药的碎碎间(D级,如图1)所示。其中 1.1 G1~G4为高效送风口; 1.2H1、H2为回风口; 1.3在粉碎机上方有除尘风罩;粉碎间空气经除尘风罩的除尘机除尘后回到HVAC机组。 1.4只有一台粉碎机。 2、目前存在的问题: 2.1除尘机除尘效果达不到效果,HVAC机组的初效和中效过滤器不到一周时间就会堵塞。 2.2由于产能扩大,大量的待粉碎物料存放在粉碎间(原有暂存间放不下),不符合GMP要求(将功能间作暂存间)。 2.3粉碎机与墙间距太小,粉碎机与墙之间的卫生不易清洁,存在卫生死角。 3、为了解决上述问题,现计划进行改造,计划将粉碎间改成直排、将粉碎间隔成两间,多出的一间作为暂存间,具体如下: 3.1 图2为改造方案1。 3.1.1 房间如图2绿线所示进行隔开; 3.1.2 将粉碎机向房间中间移一点以方便打扫卫生; 3.1.3 将粉碎机上方原有除尘风置去除、同时将H1回风口进行封闭; 3.1.4 增加如图所示的直排口(P1); 3.1.5 保留原有的高效送风口(G1~G4)。 3.2 图3为改造方案2。 3.2.1 房间如图2绿线所示进行隔开; 3.2.2 将粉碎机向房间中间移一点以方便打扫卫生; 3.2.3 将粉碎机上方原有除尘风置去除、同时将H1回风口进行封闭; 3.2.4 将原高效送风口G3去除,保留原有的高效送风口(G1、G2和G4)。
我自已认为方案1(图2)较好,但不知是否完善?我知道石头老师您是这方面的专家,望能多提宝贵意见和给点建议,谢谢!
|