大输液灭菌控制室有两个门,同时开启时就成为已灭菌区与未灭菌区的通道,这种布局...

[复制链接]
药徒
发表于 2014-3-7 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大输液灭菌控制室有两个门,同时开启时就成为已灭菌区与未灭菌区的通道,这种布局有问题么?违背了GMP的哪条规定?注:正常生产情况下,有一个门是始终上锁的,只有清场时才同时开启。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 09:39:52 | 显示全部楼层
等待专家解答
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 09:50:29 | 显示全部楼层
布局到不是说有很大的问题,最主要的还是你们公司是怎么样管理。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-3-7 09:52:10 | 显示全部楼层
最终灭菌,我不好乱说。等专业人士来解答。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 10:04:36 | 显示全部楼层
管理到位应该可以的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:06:24 | 显示全部楼层
思ぬ哲 发表于 2014-3-7 09:50
布局到不是说有很大的问题,最主要的还是你们公司是怎么样管理。

正常生产时,已灭菌区至灭控室的门是始终上锁的,只开未灭菌区至灭控室的门;清场时,两道门同时开启。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-3-7 10:08:56 | 显示全部楼层
制定管理制度并严格执行
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 10:11:13 | 显示全部楼层
pengyuanjv1209 发表于 2014-3-7 10:06
正常生产时,已灭菌区至灭控室的门是始终上锁的,只开未灭菌区至灭控室的门;清场时,两道门同时开启。

个人感觉不会有很大的问题,不过还是静等高高手来解答
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-7 10:17:39 | 显示全部楼层
“已灭菌区与未灭菌区的通道”。。。请问,具体几个区域(房间)压差多少?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:21:02 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-7 10:17
“已灭菌区与未灭菌区的通道”。。。请问,具体几个区域(房间)压差多少?

属于非洁净区,没有压差。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-7 10:23:45 | 显示全部楼层
pengyuanjv1209 发表于 2014-3-7 10:21
属于非洁净区,没有压差。

属于非洁净区?那你为何说“已灭菌区和未灭菌区”?不矛盾么?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-7 10:24:36 | 显示全部楼层
pengyuanjv1209 发表于 2014-3-7 10:21
属于非洁净区,没有压差。

画个图吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 10:28:29 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-7 10:23
属于非洁净区?那你为何说“已灭菌区和未灭菌区”?不矛盾么?

应该是担心未灭菌药品直接通过吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 10:28:51 | 显示全部楼层
建议设置为单向门禁控制
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:30:04 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2014-3-7 10:23
属于非洁净区?那你为何说“已灭菌区和未灭菌区”?不矛盾么?

大输液的区域划分:已灭菌区(已灭菌产品存放的区域);未灭菌区(未灭菌产品存放的区域)。产品都是已经密封的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:31:45 | 显示全部楼层
centrel 发表于 2014-3-7 10:28
建议设置为单向门禁控制

互锁,避免同时开启。但还是起不到放混淆的作用啊。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-3-7 10:53:48 | 显示全部楼层
pengyuanjv1209 发表于 2014-3-7 10:30
大输液的区域划分:已灭菌区(已灭菌产品存放的区域);未灭菌区(未灭菌产品存放的区域)。产品都是已经 ...

明白了。。。阿门。把墙和门拆了吧。直接拉个隔离带就行了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:15:19 | 显示全部楼层
毕竟有门,要从管理上进行规避风险,总不如直接硬隔离,但还说不清行,还是不行,只能说有一定风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-3-7 13:34:20 | 显示全部楼层
双开门一般就是进行柜内清洁的时候,可以的,但是要求已/未灭菌区没有产品~
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 16:30:42 | 显示全部楼层
你这样,保证灭菌车过不去就行了,车大于门,或者设置门槛,满车过不去。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 01:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表