发表于 2014-5-7 14:26:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-25 11:37
降温阶段,疏水阀前面的阀门也是关闭的吧

降温阶段是开启的,不然冷却凝结的水会留在管道内

点评

哦,那就应该打开呼吸器平衡罐内压力了吧  详情 回复 发表于 2014-5-7 14:57
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-5-7 14:57:48 | 显示全部楼层
黑白子 发表于 2014-5-7 14:26
降温阶段是开启的,不然冷却凝结的水会留在管道内

哦,那就应该打开呼吸器平衡罐内压力了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 15:28:55 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-7 14:57
哦,那就应该打开呼吸器平衡罐内压力了吧

呵呵,实际我本意是问你看是不是清楚咱国内各厂家都是怎么做的空气隔断,结果绕这么远说了很多题外话。再回到本题上,到底空气隔断现实中怎么做才是比较合理的?

点评

国外的认证,都是按照阿斯米的标准做法,国内认证,五花八门都有,不敢苟同。 28、29、30楼有图示,别的作法,我也不发表意见。  详情 回复 发表于 2014-5-7 15:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 15:42:51 | 显示全部楼层
学习了,真好新建厂房用的上,哈哈!
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:57:33 | 显示全部楼层
黑白子 发表于 2014-5-7 15:28
呵呵,实际我本意是问你看是不是清楚咱国内各厂家都是怎么做的空气隔断,结果绕这么远说了很多题外话。再 ...

国外的认证,都是按照阿斯米的标准做法,国内认证,五花八门都有,不敢苟同。
28、29、30楼有图示,别的作法,我也不发表意见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-7 16:16:18 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-7 15:57
国外的认证,都是按照阿斯米的标准做法,国内认证,五花八门都有,不敢苟同。
28、29、30楼有图示,别的 ...

相当谨慎啊!!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-19 11:54:27 | 显示全部楼层
学习中......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-3 22:28:03 | 显示全部楼层
我公司用的也是2楼所示的洁净地漏,我也看了相关的课件和地漏设计图。如空气隔断以H>=2d为判断标准,只能说是洁净地漏,没弄明白如何达到空气隔断。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-1-13 12:11:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 03:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表