洁净区使用臭氧消毒,目前一般使用先开启臭氧发生器产生臭氧,在达到规定浓度后,关闭空调,密闭,然后再排放。但现在也用将新风开启10%与臭氧共同使用,并伴随至臭氧关闭,同样能达到消毒的效果,有专家说这样做效果更好,请大侠指点迷津??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-28 17:14:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

HVAC通过自控通常会有生产模式 非生产模式和消毒模式 消毒模式下 新风阀及排风阀关闭 臭氧发生器开启 风机开启进行送回循环一定时间(验证确定)就ok了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 17:31:29 | 显示全部楼层
wannaing 发表于 2014-5-28 17:14
HVAC通过自控通常会有生产模式 非生产模式和消毒模式 消毒模式下 新风阀及排风阀关闭 臭氧发生器开启 风机开 ...

和我们情况一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-28 17:42:58 | 显示全部楼层
还有其他方式么?我们也是如此
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-28 19:42:09 | 显示全部楼层
臭氧它有个半衰期的,好像是二十几分钟吧!因此闷的话,很快就达不到浓度了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-30 13:32:59 | 显示全部楼层
所以通常臭氧消毒时(如果为2小时)发生器全程都开启啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-1 22:37:48 | 显示全部楼层
wannaing 发表于 2014-5-28 17:14
HVAC通过自控通常会有生产模式 非生产模式和消毒模式 消毒模式下 新风阀及排风阀关闭 臭氧发生器开启 风机开 ...

其实我们之前一直也是这么做的,但听说把信封开启10%效果更好些   只不过还没验证过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-1 23:10:50 | 显示全部楼层
臭氧半衰期一小时衰减40%左右。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-8-24 17:05:33 | 显示全部楼层
学习学习。谢谢了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-1-31 13:55:54 | 显示全部楼层
臭氧是利用空气中的氧气产生的,消毒过程中,多余的氧在30分钟后又结合成氧分子,所以臭氧发生器需要连续开启
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 07:25

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表