如题:
PLC+HMI系统,输入端有很多传感器,比如压力传感器、温度传感器、流量传感器、液位传感器……
只校准传感器,不做环路校准,行吗?
做了环流校准,不做计量确认行吗?
做了计量确认,不做系统验证,行吗?

欢迎大家讨论!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-26 14:49:12 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-25 15:10
环路校准是怎么做的

用标准器去现场,给计量仪器提供校准环境,然后根据标准值与plc显示误差进行校正。举个例子湿热灭菌柜的温度探头,可以用干井去现场,给温度探头提供恒温环境,再看仪器显示值与干井的温度差值,进行校准。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-21 22:53:24 | 显示全部楼层
其实从计量的角度讲:只要不属于强检计量器具的都不需要计量。但是为了保证整个系统的效果,应该是做整个系统的校准比较好吧?

点评

是不需要检定,而不是不需要计量。 为了保证准确性,必须校准。  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 09:00:27 | 显示全部楼层
不行。
不行。
还是不行。

点评

很多人不知道不行,所以才拿出来公开讨论  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:05
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-5-22 09:04:36 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-21 22:53
其实从计量的角度讲:只要不属于强检计量器具的都不需要计量。但是为了保证整个系统的效果,应该是做整个系 ...

是不需要检定,而不是不需要计量。
为了保证准确性,必须校准。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-5-22 09:05:13 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-5-22 09:00
不行。
不行。
还是不行。

很多人不知道不行,所以才拿出来公开讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 09:07:03 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-21 22:53
其实从计量的角度讲:只要不属于强检计量器具的都不需要计量。但是为了保证整个系统的效果,应该是做整个系 ...

计量包括检定和校准,而检定和校准的含义你可以查一下GMP实施指南或者计量法

这个我之前跟石头老师吵了很久了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-22 13:06:56 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-5-22 09:07
计量包括检定和校准,而检定和校准的含义你可以查一下GMP实施指南或者计量法

这个我之前跟石头老师吵了 ...

看来药业的计量工作者不仅要遵循计量法,还得与GMP结合起来做是否计量的确认。

点评

仅有计量法远远不够,还有无数个国标GB和规范。  详情 回复 发表于 2015-5-25 19:57
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-22 13:27:36 | 显示全部楼层
这么好的帖子怎么能沉下去,呼吁更多的人来探讨药企计量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 13:31:16 | 显示全部楼层
直接影响工艺的话,环路需要做吧。

点评

赞同  发表于 2015-10-1 22:55
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-24 05:53:47 | 显示全部楼层
请问环流校准是?

点评

百度“环路校准仪”,理解一下什么意思吧。 大概意思是,各种模拟信号发生装置,产生标准信号源,对二次仪表进行校准。  详情 回复 发表于 2015-5-25 20:02
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-24 06:01:43 | 显示全部楼层
计量的话,最好现场做环路校准,这样最准确,电子类产品因为有传输和plc转化信号的过程,会有一定误差。这个除了强检计量器具外,最好自校或者请计量院现场校。单个计量器具去送去校准的话,只能证明这个器具没问题,连在系统上有多少误差你就不知道了,不过一般不会很大。

点评

点赞  发表于 2015-10-1 22:56
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-25 15:10:05 | 显示全部楼层
同问:环流校准是怎么做的?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-25 15:10:50 | 显示全部楼层
dark6666 发表于 2015-5-24 06:01
计量的话,最好现场做环路校准,这样最准确,电子类产品因为有传输和plc转化信号的过程,会有一定误差。这个 ...

环路校准是怎么做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-25 18:40:20 | 显示全部楼层
设备操作面板(HMI)上有校准画面吗?!有的话可以探头和显示一起校准,没有你怎么做环路校准 !

点评

我倒是同意你说的,探头和二次仪表一起在线校准,是比较好的一种方式,也就是标准探头+标准仪表与被校准系统同步比对。 环路校准,是需要环路校准仪,它会产生各种标准模拟信号,用于校准二次仪表。  详情 回复 发表于 2015-5-25 20:07
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-5-25 19:57:20 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-22 13:06
看来药业的计量工作者不仅要遵循计量法,还得与GMP结合起来做是否计量的确认。

仅有计量法远远不够,还有无数个国标GB和规范。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-5-25 20:02:17 | 显示全部楼层
dark6666 发表于 2015-5-24 05:53
请问环流校准是?

百度“环路校准仪”,理解一下什么意思吧。
大概意思是,各种模拟信号发生装置,产生标准信号源,对二次仪表进行校准。
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-5-25 20:07:32 | 显示全部楼层
mazhalove 发表于 2015-5-25 18:40
设备操作面板(HMI)上有校准画面吗?!有的话可以探头和显示一起校准,没有你怎么做环路校准 !

我倒是同意你说的,探头和二次仪表一起在线校准,是比较好的一种方式,也就是标准探头+标准仪表与被校准系统同步比对。
环路校准,是需要环路校准仪,它会产生各种标准模拟信号,用于校准二次仪表。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-26 15:00:24 | 显示全部楼层
dark6666 发表于 2015-5-26 14:49
用标准器去现场,给计量仪器提供校准环境,然后根据标准值与plc显示误差进行校正。举个例子湿热灭菌柜的温 ...

这个是计量院带标准器过来做吗?还是做验证时企业自己做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-26 20:05:07 | 显示全部楼层
聆惜梦 发表于 2015-5-26 15:00
这个是计量院带标准器过来做吗?还是做验证时企业自己做的。

最好自己做,方便,当然设备贵。计量院你不要求,他肯定怎么省事怎么来。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-11 17:16

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表