蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3976|回复: 18
收起左侧

[空调系统] 初校更换后压差变化

[复制链接]
药徒
发表于 2015-11-17 08:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们空调系统在进行初效更换后初效初始压差仅为5pa和10pa(空调风量5.6万和7万),正常吗?若不正常会是什么原因,感觉太小了。未更换前初始压差是30pa和40pa。注意是初始压差不是实际读数。30pa变成5pa,40pa变成10pa,怎么回事,初效安装都正确,原始环境等条件未变。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 14:35:32 | 显示全部楼层
有几种情况可以参考一下,1初效漏了,2初效没安好。3.上一个很脏。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-17 09:36:32 | 显示全部楼层
是不是初效破的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 09:41:11 | 显示全部楼层
初效压差不是固定值,每次都不会一样,新更换以后看读数,定为此次的初效。不过一般不会有太大的变化。可以查看初效是否完整。如果没有其他异常,应该是没有问题的。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-11-17 09:49:40 | 显示全部楼层
你们更换前的那个初效初始压差是多少,一般新风、回风、送风等风量不变,初始压差应该变化不大,除非出现问题了,再查查吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-17 09:58:22 | 显示全部楼层
是不是压差表两端的软管位置不同导致检测不准确啊 。。r
一般新风小的时候可能出现这种情况,但是你是更换过滤器之后出现的,就应该是表的问题可能性大一些。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 10:01:09 | 显示全部楼层
压差与软管口在空调中的位置有关!换换位置试试!!!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:24:48 | 显示全部楼层

新买的,合格证什么都有,应该不会吧,再说有检测手段吗?

点评

没有什么特别好的,一般吹口气都有5Pa,所以觉得应该是破了,要不,测测初效前后,比较一下大粒子的数据。初效主要是截留大粒子的  发表于 2015-11-17 12:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:26:10 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2015-11-17 09:49
你们更换前的那个初效初始压差是多少,一般新风、回风、送风等风量不变,初始压差应该变化不大,除非出现问 ...

更换前的是30pa和40pa的,其它未发生变化。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:26:38 | 显示全部楼层
Achilles 发表于 2015-11-17 09:58
是不是压差表两端的软管位置不同导致检测不准确啊 。。r
一般新风小的时候可能出现这种情况,但是你是更换 ...

压差表还是原来的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-17 13:57:15 | 显示全部楼层
虽然不是很懂,但肯定有问题……
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-18 10:46:15 | 显示全部楼层
初中效换厂家了?不同厂家的初阻力不一样
如果什么都没换,建议再换上一个与前两个一样的初中效,三个人投票就能决出胜负了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-18 11:12:59 | 显示全部楼层
如果初效没破 找安装的调节下 有可能是没安装好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-18 11:24:13 | 显示全部楼层
星光 发表于 2015-11-17 14:35
有几种情况可以参考一下,1初效漏了,2初效没安好。3.上一个很脏。

赞同层主~5Pa太少了,我们空调新风最小压差在15左右
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-24 15:44:29 | 显示全部楼层
我们也遇到过这种情况,更换后压差明显变小,开启过夜后,压差开始恢复正常水平!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-11 12:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
出校过虑器使用了不同厂家的产品吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-12-13 10:15:23 | 显示全部楼层
如果安装没有问题,滤袋也没有破的情况下考虑一下初效过滤器的型号,型号如果与以前的不同也可能出现这种可能,还有框式的换成带式的压差也会变。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-14 18:41:16 | 显示全部楼层
你看下粗效的初阻力值 然后对照下
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 05:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表