蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5204|回复: 10
收起左侧

[空调系统] EMS系统

[复制链接]
药徒
发表于 2015-11-17 13:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
注射剂车间洁净空调机组打到值班模式后,EMS压差报警的问题大家是怎么解决的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 14:21:23 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:35:28 | 显示全部楼层

好吧                                 
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 15:11:28 | 显示全部楼层
值班频率下的报警和运行频率下的报警一样吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 15:12:12 | 显示全部楼层
如果一样的报警界限的话,那不一直报警啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 16:03:10 | 显示全部楼层
走偏差,系统性问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-11-17 17:35:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-17 20:54:48 | 显示全部楼层
蓝色星期六 发表于 2015-11-17 15:12
如果一样的报警界限的话,那不一直报警啊

如果打到值班模式,正常的报警界限就不适用了,不然满屏都是房间报警的画面。合理的做法是什么样子的?是打到值班模式时更改报警界限还是干脆设置不报警?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-11-17 20:58:31 | 显示全部楼层
zsxawsq 发表于 2015-11-17 16:03
走偏差,系统性问题。

不是很理解您的意思,难道一个好的EMS系统会有两套报警界限值的设定,一套是正常模式下的,一套是值班模式下的么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-11-18 10:53:23 | 显示全部楼层
一般都是动态监测,非生产状态下不需要连续运行,也得让人休息一下不是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-13 12:22:38 | 显示全部楼层
GMP只要求监控动态和对静态环境确认,本人认为,不生产时关闭EMS是可接受的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-26 04:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表