蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2987|回复: 15
收起左侧

[设施设备] 关于纯化水设备一个很大的疑惑,求解答

[复制链接]
药徒
发表于 2016-3-13 13:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
目前纯化水设备所使用的原水都是自来水,自来水因为经过氯消毒,含有氯离子,所以纯化水设备预处理系统目前基本都有活性炭过滤,以吸附水中的余氯,但我们现在使用的是老设备,当初设计的时候没有活性炭过滤,再说我们一直使用的的是没经过氯消毒的自备深井水,不含氯,我们可以不用活性炭过滤吗?用的自备深井水没经过消毒是否违反规定?求专业人士解答,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-13 14:05:10 | 显示全部楼层
去除余氯主要是保护反渗透膜,只要纯化水出水水质合格,有没有活性炭过滤都没问题的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-13 20:19:49 | 显示全部楼层
要知道预处理是根据原水的水质来设计的,从而达到纯水制备设备的要求(如:RO膜)。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-13 14:03:23 | 显示全部楼层
活性炭不只是过滤氯,水里面也不是只含有氯啊,还有很多细菌,杂质,各种有害的离子等。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-13 14:43:55 | 显示全部楼层
你这里是两个问题
1、原水问题:原水使用井水没有问题,但需要符合饮用水的标准,同时要有控制井水质量的措施。具体要求可以查找国家对自来水企业的采用深井水生产饮用水的要求。
2、制备系统组成结构问题:纯化水制备系统需要配置什么样的纯化水制备系统,与其使用的原水和纯化水的用途有关。如果是深井水,井身、底、盖做了防护处理,井水里的固体物、悬浮物、胶体、应该很低,这种情况下,不要机械过滤,有普通的滤芯过滤也可以(如果胶体、悬浮物多,滤芯会经常堵,这时需要机械过滤)。深井水主要是含矿物盐类比较高,这种情况下,如果直接上RO系统,容易结垢(浓水浓度太高),一般会加阴阳离子床先处理,再加RO,或只用阴阳离子床。
对于是否需要活性炭过滤器,我觉得通过你对水质的回顾,如果各指标都没问题,RO系统各项运行指标正常,不需要经常更换RO膜,就可以说明你们现在的系统是满足你们原水和用水要求的,可以不增加活性炭过滤。
说了这么多,要给点奖励哦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-3-13 15:33:32 | 显示全部楼层
wder1342 发表于 2016-3-13 14:43
你这里是两个问题
1、原水问题:原水使用井水没有问题,但需要符合饮用水的标准,同时要有控制井水质量的 ...

就是的,原水你们如何监测呢?也能合格吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-13 20:36:31 | 显示全部楼层
活性炭不只去除原水中的氯!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-13 20:39:56 | 显示全部楼层
wder1342 发表于 2016-3-13 14:43
你这里是两个问题
1、原水问题:原水使用井水没有问题,但需要符合饮用水的标准,同时要有控制井水质量的 ...

赞同你的意见,很专业!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-3-14 08:12:59 | 显示全部楼层
人家说了是老厂,如果过新版GMP或上新项目,还建议把水系统改造一下,原水还是用城市用水吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-14 08:26:50 | 显示全部楼层
wder1342 发表于 2016-3-13 14:43
你这里是两个问题
1、原水问题:原水使用井水没有问题,但需要符合饮用水的标准,同时要有控制井水质量的 ...

回复很详细,学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-14 08:33:37 | 显示全部楼层
深井水应符合饮用水标准即可(至于测试什么项目,能测试的都需要,例如致病菌大肠杆菌、电导率等等)
是否需二次供水合格证明请咨询当地卫生防疫部门
两级反渗透前段需要加什么装置,根据反渗透膜进水标准执行,就没有问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-14 08:47:33 | 显示全部楼层
活性炭过滤器不是纯化水必要的部件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-14 10:14:39 | 显示全部楼层
井水可能是硬水,可以考虑加树脂交换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-14 10:26:32 | 显示全部楼层
做一个原水委外检测,确认没有活性炭不会影响就好,但是没有余氯的话是得考虑一下地下水杂质较多的情况哦,没有一些保护措施可能对设备寿命影响很大的哈
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-14 14:00:26 | 显示全部楼层
活性C不止除氯。
不加初级过滤你的反渗膜会很快挂掉
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 08:36:55 | 显示全部楼层
学习,学习。个人觉得版主需要补充一下各个模块的基本原理。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-7 02:51

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表