[空调系统] 关于空调系统风量损失的疑问

[复制链接]
发表于 2016-4-5 13:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
公司车间设计风量14000,空调机组额定风量为28000,但是目前环境检测结果,还有约50%的房间换气次数达不到要求。目前环境总风量测下来也就14000左右,初中效和新风口滤网都是最近清洗更换的,高效是一年半前更换,房间尘埃粒子,压差基本能达标,是什么原因会导致风量损失这么多?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-6 16:45:10 | 显示全部楼层
1、上夹层,看看你那地方最干净。(如果你夹层是按周清洁的话,那你只好等2个月以上了。或者可以开夹层的“亮子”让外面的风吹进来。)找到后把橡塑棉给拆了,直接就能摸着
2、法兰的铁卯钉处。
3、弯头(四口的通常是最爱泄漏的)
4、主管径、支管径,以及镀锌板厚度(这个真是硬件,也换不起)镀锌板薄(如0.75搞个0.6甚至0.5)不会造成管道变形或泄漏,但这个共震,形成的旋涡,这个肯定会增加风阻的。
5、做max风量测试,看看你的风机还能不能达到AHU上写的风量。其实有的时候光看压差根本看不出来的。气流可以通过回风硬顶,或送风局部增大或变小的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-5 14:13:06 | 显示全部楼层
首先来说,一般机组设计风机风量选型为设计风量的1.2倍就足够使用,你这个确实选的挺大的,还达不到设计要求,确实挺可怕的
1、检查你的设计过程,房间换气次数设计标准、洁净区体积等基础设计参数是否正确
2、施工过程中有没有做漏光测试、漏风量测试
3、检测用的风量罩是否经过校验、是否准确
4、达不到风量要求的房间的风管尺寸是否计算准确
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-4-5 20:39:51 | 显示全部楼层
不会是你们终端的风阀调节都没开或者开太小了吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-6 10:25:06 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-4-5 20:39
不会是你们终端的风阀调节都没开或者开太小了吧

都开了,不是这个原因
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-6 10:25:43 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2016-4-5 14:13
首先来说,一般机组设计风机风量选型为设计风量的1.2倍就足够使用,你这个确实选的挺大的,还达不到设计要 ...

这些都排查过了,没有什么问题

点评

排查个毛线。你现在风管都做上保温了,根本看不到漏风了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-7 07:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-7 07:59:55 | 显示全部楼层
99echo 发表于 2016-4-6 10:25
这些都排查过了,没有什么问题

排查个毛线。你现在风管都做上保温了,根本看不到漏风了。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-7 18:39:56 | 显示全部楼层
如果漏风这个量也太大了,应容易发现!看一下风机及皮带吧,皮带松丢转!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 14:24:14 | 显示全部楼层
设计风量14000,空调机组额定风量为28000,这得是多水的单位做出来的设计??余量也得有个限度的。
测测空调机组出口的风量,如果达到铭牌风量无误,则确保是风管系统严重漏风,风管系统严密性严重不合格,远达不到洁净空调的安装要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-20 14:31:10 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2016-4-5 14:13
首先来说,一般机组设计风机风量选型为设计风量的1.2倍就足够使用,你这个确实选的挺大的,还达不到设计要 ...

行家啊,但是我怀疑就是风管漏了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-6-20 14:34:27 | 显示全部楼层
检查一下风管是否有漏风的地方,还有阀门调节的是否到位...
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-6-22 09:00:15 | 显示全部楼层
觉得不是系统的问题
从后往前推
先看是不是测试方法有问题,再看系统是不是带了其他控制区的房间,而你们只测了洁净区
还有一个关键问题,有没有变频器。。。
压差正常吗?如果排风多,新风跟不上,系统风量也会减少

以上都没有问题,那就找专业人员来系统排查把
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-22 12:27:49 | 显示全部楼层
1、你的洁净区直排房间多吗?直排房间太多也有可能会影响送风量。
2、你的房间压差大概是多少?压差太大的话,外边的风量进不来也会导致风量偏小。
3、检查的消防安全阀门是否因为震动导致开度减小。
4、不知道你的空调系统是自控的还是手控的,如果是手动的那就直接调频率,如果是自动的,看你设置的参数是否正确。你设备选型都是你设计风量的2倍了,不可能达不到设计要求的风量。
5、最后一个,也是最麻烦的,去夹层排查风管漏风的情况。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-5 19:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表