蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 10868|回复: 21
收起左侧

[设备工程] 【原创】药厂建设之楼板承重

  [复制链接]
宗师
发表于 2016-9-7 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
【原创】药厂建设之楼板承重


蒲公英毒手药王原创,转载请注明并与作者联系


一般说来,药厂的楼板承重大都为600-800Kg/m2。对于很重的设备,设计时会考虑


其位置,比如放在承重梁上或地面加固加梁。


对于楼板承重,有人也会有下面的疑问:
假设一个人重70KG,他单脚(设脚长250mm*宽100mm)站在楼板上,那么他要求的


楼板荷载为:70/0.25*0.1=2800KG???一般的民用楼板设计上不会超过600KG/m2的


,那么他会不会把楼板踏穿???


其实不会把楼板踏穿。原因是:


1、因楼板自身存在相当的强度,故可以将人脚底面对楼板荷载扩散,作用在大于


脚底面的接触面上。


2、所谓民用楼板设计上不会超过600KG/m2,指的是总荷载作用的设计值。而不是


指的局部集中点上的局部应力状态。楼板面的局部应力状态,应按其混凝土的抗压


强度来进行评判,是否会在局部应力状态下破坏。


下面分六个方面进行楼板承重相关知识的介绍。


一,对于楼板承重问题的解释:
1、楼板每平米承重一般活荷载取值,居室客厅等按2000KN(接近200公斤/平米,不


到200公斤),根据使用功能的不同,楼板活荷载取值也不同,如教室、会议室、食


堂、仓库等,取值一般就高于居室。
2、设计者在设计时一般都留有安全裕度,如果设计、施工材料都合格,超大荷载


一般不会立即损坏楼板,但对长期使用是不利的,尤其在设计、施工或材料之一有


所不足时可能会出事。
3、正常的取值就是2kN/平米,也就是说是每平米能够承受的荷载是200公斤,这个


荷载是考虑人和家具的荷载,楼板的自重以及正常的装修重量是已经考虑的了。
4、200公斤是设计的原始数值,在实际的结构计算中需要考虑很多不利因素的影响


,比如地震,只要楼板在施工的时候没有偷工减料,正常使用下,每平米承载400


公斤是没有问题的,不用担心楼板垮掉。
















二,建筑专业楼板承重能力计算公式


比如知道所放物体的重量及底座尺寸,要楼板的承重能力能达到多少kg/m2。


首先查《建筑结构荷载规范》,在有特殊设备的情况下还要自己手算,比如你知道


一台机器的重量是一吨,摆放的面积是10平米,那就是1000/10=100kg/m2按重力加


速度=10来考虑就是1KN/m2,把这1KN/m2按活荷载考虑,则布置机器的那个房间就应


按照规范查到的标准活荷载+1KN/m2来计算,一般民房的楼面活荷载为2KN/m2,所


以你最后计算的活荷载应该按3KN/m2计算。






三,工业厂房的楼面每平方米需承重标准。


按标准普通楼板150KG/平方米,图书馆的最重500KG/平方米。
  一种分隔承重构件。楼板层中的承重部分,它将房屋垂直方向分隔为若干层,


并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、梁或柱传给基础。按其所用的材料


可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板和钢衬板承重的楼板等几种形式。


建筑住宅一般2.5KN/平方米,大概250KG。


工业厂房的楼面根据生产工艺的不同,荷载差别很大,从每平米房350公斤到1吨多


都有。




四,工业建筑楼面活荷载(建筑结构荷载规范GB50009-2001)


  1 工业建筑楼面在生产使用或安装检修时,由设备、管道、运输工具及可能拆


移的隔墙产生的局部荷载,均应按实际情况考虑,可采用等效均布活荷载代替。


  注:1) 楼面等效均布活荷载,包括计算次梁、主梁和基础时的楼面活荷载,


可分别按本规范附录B 的规定确定。


  2) 对于一般金工车间、仪器仪表生产车间、半道体器件车间、棉纺织车间、


轮胎厂准备车间和粮食加工车间,当缺乏资料时,可按本规范附录C 采用。


  2 工业建筑楼面(包括工作平台)上无设备区域的操作荷载,包括操作人员、一


般工具、零星原料和成品的自重,可按均布活荷载考虑,采用2.0kN/`m^2`。生产


车间的楼梯活荷载,可按实际情况采用,但不宜小于3.5kN/`m^2`。


  3 工业建筑楼面活荷载的组合值系数、频遇值系数和准永久值系数,应按实际


情况采用;但在任何情况下,组合值和频遇值系数不应小于0.7,准永久值系数不


应小于0.6。






五,承重力计算:所承重的楼层或者结构上的静荷载和活荷载的总和。
  楼板荷载标准值:
  2.1 面层恒载取值:
  (1)楼层面层荷载: 1.2 KN/M2。板底抹灰或吊顶:0.4 KN/M2。
  (2)上人屋面及露台(板顶+板底):3.5 KN/M2。
  (3)坡屋面恒载(板顶+板底、斜向)2.5 KN/M2。 坡屋面恒载换算成水平投


影面时,应按坡度计算,如:屋面起坡30°时,q恒=2.5/cos30°=2.9 KN/M2 ;


屋面起坡45°时,q恒=2.5/cos45°=3.5 KN/M2
  (4)楼梯面层荷载:0.6 KN/M2   楼梯板底抹灰:0.4 KN/M2
  2.2活荷载取值:
  (1)厅、卧室、户内走廊2.0 KN/M2,
  (2)厨房、卫生间:2.0 KN/M2,
  (3)阳台:2.5 KN/M2。
  (4)公共楼梯(含平台)3.5 KN/M2。
  (5)户内楼梯(含平台)2.0 KN/M2。
  (6)上人屋面及露台:2.0 KN/M2。
  (7)不上人屋面:0.7KN/M2。
  《建筑结构荷载规范》规定,一般的民用建筑活荷载取2.0kN/m^2,也就是一


平方活荷载是200kg,计算楼板承载力的时候,这个荷载还要乘以一个荷载分项系


数,一般取1.4。


  静荷载是指不随时间变化的荷载。如设备自重,构件本身自重,水压力,土压


力。工程质量检测中,对桩基承载力检测,利用压重平台反力装置,荷载由油泵通


过千斤顶施加于桩顶,采用千斤顶并联控制荷载的施加,千斤顶的合力中心应与桩轴


线重合。桩顶沉降量由位移传感器测得,全程采用静力荷载测试仪器自动采集数据,


最后将原始数据进行室内资料整理。
  活载,也称可变荷载,是施加在结构上的由人群﹑物料和交通工具引起的使用


或占用荷载和自然产生的自然荷载。如工业建筑楼面活荷载﹑民用建筑楼面活荷载


﹑屋面活荷载﹑屋面积灰荷载﹑车辆荷载﹑吊车荷载﹑风荷载﹑雪荷载﹑裹冰荷载


﹑波浪荷载等均是。可变荷载包括活载(楼面活荷载,屋面活荷载),活载是人的


活动荷载,大小和功能有关。


六,楼板承重计算举例:


举例1,现有一设备重量为2吨,设备长宽为3米*1.8米。 设备有四个直径为140mm


的底座。 现在设备要放到楼上,厂家说厂房的承重是4KN/m2.


如果是动荷载的话(设备运行振动),不可以直接放在楼板上
如果是静荷载的话,则此设备的4个底座与楼板接触面过小,此设备自身重2吨,也


就是说压力是20KN,那么至少要接触面到5m2,20KN/5m2=4KN/m2
一个解决办法就是把设备四个脚用整块钢板焊接起来,增大其与楼板接触面积到5


平米以上。




举例2,楼板设计承重800KG/m2,有一个重3吨的设备放置上面,是否可行?如果通


过扩大受力面积,减少应力的方式,需要考虑那些因素?


你介绍的该楼板面设计承载力达到800Kg/m2,应该算是非常大的,说明对该楼板设


计的时候,大概就是需要考虑安装该设备的。

现你想了解的是楼板设计承重800KG/m2,有一个重3吨的设备放置上面。按楼板承


载力设计情况,那个3吨重的设备需要近4m2的面积才能满足要求,也就是说需要,


相当于占用楼板面2m*2m大小的地方才可以。根据这个情况,你了解一下该设备的


基座设计情况。

如果想通过扩大受力面积来减少应力的话,可在原设备基座下加8~10mm厚的钢板,


钢板下要用砂浆与楼板面垫实。至于该加垫钢板的固定,可按原设备基座的固定位


置做相应的固定就行了。

不过,还需提醒一下:

该设备运行时,是否有震动?没有震动的话,肯定就没有问题。如果有震动的话,


再与设计院沟通一下,设计时是否已经考虑进去了。


回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-9-7 08:31:41 | 显示全部楼层
药王搞起建筑来了,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-7 08:34:46 | 显示全部楼层
目前用不上。以后需要时,知道向谁请教了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-7 08:40:42 | 显示全部楼层
学习了        

点评

www.9363.org笔趣阁  发表于 2020-1-5 13:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-7 08:50:22 | 显示全部楼层
专业的东西还是专业人员来做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-7 08:50:27 | 显示全部楼层
专业的东西还是专业人员来做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-7 10:12:26 | 显示全部楼层
专业的东西还是专业人员来做
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-7 10:35:24 | 显示全部楼层
LZ博学高才。
学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-7 11:49:40 | 显示全部楼层
昨天师傅上楼板检测什么东西,我在下面高脚天花板快踏了......
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-7 14:29:11 | 显示全部楼层
又学到了一些新东西!谢药王!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-9 10:28:47 | 显示全部楼层
有一次碰到承重问题设备没买成
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-9 11:13:05 | 显示全部楼层
果然是博闻强识,佩服
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-9-9 15:02:54 | 显示全部楼层
学习一下了,谢谢提供分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-7 15:55:07 | 显示全部楼层
拿来正好用 多谢!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-14 09:21:35 | 显示全部楼层
感谢,学写了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-14 22:57:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,技术贴~ 收藏了。
请问GMP厂房的墙壁厚度对后期生产和改造有什么影响?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-15 20:58:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,感谢,学写了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-28 10:54:23 | 显示全部楼层
很好很强大,学习下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-9 11:24:09 | 显示全部楼层
学习了一下,了解知识
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-5 23:21:29 | 显示全部楼层
按照你举例1描述的:现有一设备重量为2吨,设备长宽为3米*1.8米。 设备有四个直径为140mm底座。 现在设备要放到楼上,厂房的承重是4KN/m2。一个解决办法就是把设备四个脚用整块钢板焊接起来,增大其与楼板接触面积到5平米以上。
你可知道10mm的钢板5平方米有将近400Kg?这样一来4吨+400Kg,放在5平方米上,载荷又大于4KN/m2?

照你这么说,住房的设计载荷一般是200Kg/㎡,1个100公斤的胖子,那岂不是鞋子面积要达到0.5平方米才不从楼板漏下去?
不专业就不要乱说,下面一帮人也不细看,看纷纷称赞!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 17:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表