发表于 2017-7-28 09:38:42 | 显示全部楼层
属于较大的变更,建议进行培养基模拟灌装!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-31 12:26:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-22 13:01:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 cph2345 于 2017-8-22 13:04 编辑

只不过是换了个高效过滤器,检漏没有问题再测一下风速就行了吧。你A级布局没有变化,气流流型会变吗?洁净度就更没有必要了,检漏测的粒径通常是0.3-0.5微米的,而我们洁净区监测做的是0.5和5.0微米的,对于A级区来说,最难合格的是5.0微米的粒子数,0.5微米的基本没有不合格的。换个高效过滤器需要进行培养基灌装的理由又是什么呢?培养基灌装的目的是什么呢?不就是模拟动态环境下,你的系统、操作等是否对产品无菌保证有影响。顺便说一下,你换A级区的高效过滤器是什么原因?一般是漏了才换的吧。那你是否对漏了的过滤器可能对产品质量的影响做风险评估呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:13:11 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2017-8-22 13:01
只不过是换了个高效过滤器,检漏没有问题再测一下风速就行了吧。你A级布局没有变化,气流流型会变吗?洁净 ...

请教下是否每次检漏发现漏就需要做偏差做评估呢?不知道你们公司的情况是怎么样的。我们每次检漏的时候都能发现漏的情况。高效漏的情况很少主要是边框漏。像这种情况如果重复出现偏差的话,偏差本身意义就没了。因为我们只能采取纠偏措施,但是对于预防措施很难做到位。我的理解是检漏的目的作为一个维修或更换的依据,不能等到环境监测不合格了才去处理高效的问题。

点评

其实你有日常的环境监测,环境监测没有问题的话,风险还是比较小的。  详情 回复 发表于 2017-8-31 13:32
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-8-31 13:32:11 | 显示全部楼层
kakaowen1234 发表于 2017-8-30 16:13
请教下是否每次检漏发现漏就需要做偏差做评估呢?不知道你们公司的情况是怎么样的。我们每次检漏的时候都 ...

其实你有日常的环境监测,环境监测没有问题的话,风险还是比较小的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-13 11:23:47 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-15 22:34:33 | 显示全部楼层
我们是按照空调系统的变更确认去做的,检漏,流型,风速什么的……和大家的差不多,没有做模拟灌装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-4 07:42:20 | 显示全部楼层
zhiyaoluzhong11 发表于 2017-5-17 11:19
都是要做的,无菌工艺模拟试验指南(无菌制剂)(征求意见稿)
9.3.空气净化系统、生产用设备、无菌生产工 ...

首先这只是意见稿;其次即使按照原文生效,更换高效是否算作重大变更也值得商榷,HEPA本来就是消耗品,如果按照这个逻辑的话,更换除菌级的过滤器是不是也要做APS?最后,不管是国内还是国外的指南都没有强制性,没有人会拿指南来要求怎么做的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-4 07:43:28 | 显示全部楼层
cqycredapple 发表于 2017-4-13 17:01
这个没有固定的答案,是否做到三,还是基于评估吧

正解,看来在这个行业呆的时间不短了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-8 09:52:37 | 显示全部楼层
PAO检测及空气净化系统的PQ确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-28 13:23:40 | 显示全部楼层
个人觉得不需要做无菌灌装。更换A级高效过滤器后,首先应该证明其完整性,高效过滤器检漏;再要确认单向流风速、气流流行、完成后确认A级中的环境(悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、表面微生物)动静态。模拟无菌灌装应该是模拟无菌操作为主要考虑目的。通过你以上进行的确认证明你A级是符合要求的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-4 21:12:11 | 显示全部楼层
个人认为只换几块做一下捡漏即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-30 14:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
zgz0713 发表于 2017-03-10 20:49
请高人指点 到底需不需要做培养基模拟灌装

模拟罐装验证都是半年一次,更换高效一般都是一年,可以把时间安排好,在无菌罐装前把高效换了,单独换高效不需要单独做无菌罐装验证,只需要把关于高效的验证单独做了就行,无菌罐装验证验证的范围比较大,除了包括环境这块,还有人员,设备各个方面
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-26 10:20:24 | 显示全部楼层
路过看看,我选2
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-11 11:04:46 | 显示全部楼层
万能的风险评估啊~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-17 08:30:19 | 显示全部楼层
紫幻剑雨888 发表于 2017-5-8 07:48
1年,时间跟空调试验以及模拟灌装试验同步

你好,请问你提的1年是指房间高效还是灌装线上方的RABS高效? 是有指南建议吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-8 16:31:02 | 显示全部楼层
如果只是一两块的话最少要到2,大量换的话肯定要模拟灌装
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-8 22:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-7 19:32:40 | 显示全部楼层
紫幻剑雨888 发表于 2017-3-11 08:27
我们要求是少量更换,只进行基础检测即可,但是超过一定数量的我们就需要进行空调系统验证和模拟灌装试验

这个数量怎么评估
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-10 19:10:50 | 显示全部楼层
不用做培养基吧

但也不一定
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-11 14:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表