请教老师管道进行压力检测(水压测试)时,保压时间及压力大小各为多少?能提供出处更好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-3-27 09:12:04 | 显示全部楼层
压力正常工作压力的1.5倍,保压24小时。

点评

是的,以前都是这样,现在执行的不多了。  详情 回复 发表于 2017-3-27 09:52
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-27 09:33:04 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2017-3-27 09:12
压力正常工作压力的1.5倍,保压24小时。

您好,可以帮我提供一下出处吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-27 09:42:38 | 显示全部楼层
24小时太多了,一般以一个批量的用水总时间为宜,不过这不是标准,是我们自己的内控
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-3-27 09:52:27 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2017-3-27 09:12
压力正常工作压力的1.5倍,保压24小时。

是的,以前都是这样,现在执行的不多了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-27 09:57:36 | 显示全部楼层
压力正常工作压力的1.5倍,保压24小时。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-27 10:01:14 | 显示全部楼层
正好需要学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-27 10:04:24 | 显示全部楼层
目的是检漏
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 10:49:45 | 显示全部楼层
管道内走的什么介质?属不属于压力管道?压力管道的话 水压设计压力的1.5倍,气压设计压力的1.15倍
液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,应检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏。
气压, 试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,应继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,应用发泡剂检验有无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-29 19:18:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 11:05

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表