金币
UID19880
帖子
主题
积分106524
注册时间2012-3-6
最后登录1970-1-1
听众
性别保密
|
欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
这个问题好像刚刚前几天讨论过,但是我却找不到是在哪个帖子里了。
因为很多人有疑问,我也有疑问,所以单独列出来再讨论,最好请国家级的审计员给予一些指导。
重复一遍我个人意见:
看了中国GMP无菌附录、FDA要求、欧盟要求,全文都没有看到需要“连续、在线”的监控环境粒子的明确要求。
1、只是要求动态、日常监控,并基于风险分析和HVAC系统验证结果设置采样点。只提到日常监测动态粒子,没说连续、在线。
2、应对A级区关键工艺操作全过程进行粒子监控。但是没说“连续和在线”。我隔一段时间测一次也可以。
3、A级区粒子监控的频率和采样量,应能及时发现所有人为干预、突发事件、任何系统的损坏。
仍然没说“连续和在线”,而且强调了“频率”,既然有频率,就不应该是强制要求连续和在线的监控,隔一段时间测一次就可以了。
4、B级区可以采用类似于A级区的监控系统,采样频率和采样量可以调整。
综上说述,似乎连续和在线监控粒子并不是必要的,只要能够符合以上要求就行,“及时发现所有人为干预、突发事件、任何系统的损坏”。
什么叫及时发现,怎么能够及时发现?这个很重要,尤其是突发事件,如果不是连续在线监控,怎么能够及时发现?
如果你认为突发事件2小时后被发现就算及时发现,那么2小时做一次粒子监测似乎也可以,或者怕不保险,半小时测一次。
但是,这种人工监测肯定会带来更大的污染,尤其是A级区,监测点都是关键区域,人工监测常会带来灾难性的污染。
所以我感觉还是在线、连续监测更符合要求,但是似乎隔一定时间监测一次也不算违规,而且法规都强调了频率两个字,明摆着不强调连续、在线监测。
不知道这帮人是怎么想的,包括中国新版GMP、欧盟、FDA。直接说需要在线连续监控不是更好吗?
当然如果不认为人工监控会造成污染的,也可以人工周期性按照规定的频率监测。
咱也不在乎这几个钱,就上在线监控好了,哪怕是用单个的尘埃粒子计数器,也要设置很多个监控点。
既然上在线监控系统,那就温度、湿度、压差、粒子、浮游菌、风速……全在线监控好了。
关于这个话题,请参阅在线监控的操作SOP:https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36441
有任何问题,可以跟帖讨论。
|
|