[石头968] 废弃物通道传递窗的设置

[复制链接]
药徒
发表于 2017-11-22 10:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
废弃物通道设置的原因主要是因为与物流通道分开,减少物流的交叉,废弃物通道一般是洁净走廊到废弃物房间,里面有个传递窗,传递窗另外一边有个CNC的房间,再向外是一般去走廊;貌似大多数洁净车间的设置方法,但如果考虑此房间要控制风量换气次数,压差,送回风等问题是否可以直接省掉这个房间,如果省掉洁净区的这个房间,是否会造成洁净走廊的污染风险增加,这两种方法哪个更优,希望各位专家老师全面解析一下。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-11-22 11:00:01 | 显示全部楼层
我是不是选错了,应该选其他呀,怎么把石头兄的名字放在标题上了,要是搞错了,石头兄请海涵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-22 11:40:19 | 显示全部楼层

1、洁净走廊应设置废弃物缓冲间,与洁净走廊同级别,避免污物污染洁净走廊。
2、外围CNC的缓冲间,可以设置为送洁净风,做排风处理,或安装带百叶的门,不能使用回风。
3、建议设置为洁净走廊-缓冲间(传递窗)-CNC缓冲间。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-11-22 13:05:42 | 显示全部楼层
鱼在岸上游 发表于 2017-11-22 11:40
1、洁净走廊应设置废弃物缓冲间,与洁净走廊同级别,避免污物污染洁净走廊。
2、外围CNC的缓冲间,可以 ...

感谢您的回复,个人也认为这一种方案为最优方案,但也有人认为增加一个房间需要增加成本,即这个成本与造成的风险之间如何取舍;
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-18 19:54:23 | 显示全部楼层
建议设置为洁净走廊-缓冲间(传递窗)-CNC缓冲间 那就是三个房间 ? 如果是D级的精烘包 废弃物传递 是不是直接可以搞个废弃物间 这个房间在D级区 然后直接传递窗进去外面的一般区走廊的房间 那个房间 为 传递间 接收 D级区的废弃物呢 谢谢 ?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-18 19:56:10 | 显示全部楼层
嗯,感谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-3 15:32:01 | 显示全部楼层
这个废弃物传递窗需要使用自净传递窗吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-24 15:16:48 | 显示全部楼层
一个废弃物 这么纠结?过了吧  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 09:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表