蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 环佩
收起左侧

[质量保证QA] 压差超出范围首先采取的紧急措施有哪些?

  [复制链接]
发表于 2012-7-22 19:51:56 | 显示全部楼层
检查空调的各级过滤器和查看回风口!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-22 20:16:11 | 显示全部楼层
环佩 发表于 2012-7-22 17:10
?????

先检查个房间的门是否关好了,然后再查其它的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-22 22:22:37 | 显示全部楼层
有无堵塞?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-10 10:27:50 | 显示全部楼层
第一、D级超出10PA;首先不属于偏差;但要与你上年度的压差监控趋势对比(若属于OOT和不属于OOT但异常;都应该报告给QA和工程部);让他们调查1、是否洁净区风量不平衡造成;2、局部阻力过大造成;或其它原因;总之要查出根本原因看此次OOT或异常是否对洁净区其它相关房间造成影响洁净度等的影响以致于影响相应若能间生产的产品。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-8-26 16:16:51 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢你了,这些日子忙其他事情没能天天上论坛。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-26 16:43:23 | 显示全部楼层
有可能是风管阀门移位,导致失去平衡!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:12:01 | 显示全部楼层
793295036 发表于 2012-8-26 16:43
有可能是风管阀门移位,导致失去平衡!

呵呵,谢谢了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-11-8 13:13:01 | 显示全部楼层
liguangda123 发表于 2012-7-22 20:16
先检查个房间的门是否关好了,然后再查其它的

这个不假
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-11-9 13:00:24 | 显示全部楼层
接着干,找人调
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-9 13:12:27 | 显示全部楼层
应当确认是在工艺过程的什么时间,产品的生产状态如何,压差变化的房间有多少?是一间还是整体房间增大,还是有的变大,有的变小?可按生产过程的超常规定进行思考和调查.

点评

谢谢指点!  详情 回复 发表于 2012-11-14 10:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-14 10:30:35 | 显示全部楼层
wjk132 发表于 2012-11-9 13:12
应当确认是在工艺过程的什么时间,产品的生产状态如何,压差变化的房间有多少?是一间还是整体房间增大,还是有 ...

谢谢指点!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 17:02:33 | 显示全部楼层
我是一片 发表于 2012-7-2 11:30
我想楼主是不是想问压差低于10pa的情况下如何处理啊

我是一片云
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-20 10:17:07 | 显示全部楼层
设置压差其中一目的是防止交叉污染,确定气流的走向。超过10PA,我觉得是不违反该目的,对防止交叉污染也没有较大好处,但对能耗来说就增大了。从节能方面来说不应设置太大,从GMP来说保证10PA以上即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-30 14:07:37 | 显示全部楼层

binlu521 发表于 2012-6-28 14:36
功能间没被撑开就好,呵呵!把压力调小就好。

对,就是找工务联系了?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-31 16:22:41 | 显示全部楼层
可能是你们的排风的止回阀有问题!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-17 21:32:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-7-10 20:21
压差超出平常的状态,不可能只会影响到一个房间,相邻的房间都会影响到
一般来说,千万别随便调整风阀,会 ...

石头老师能不能提示一下是否有那种手持式标准表能检测每个房间的绝对压差呢??谢谢你!新年快乐!

点评

手持式绝对压力计,百度一下吧!  详情 回复 发表于 2016-2-18 08:44
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-2-18 08:44:46 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-2-17 21:32
石头老师能不能提示一下是否有那种手持式标准表能检测每个房间的绝对压差呢??谢谢你!新年快乐!

手持式绝对压力计,百度一下吧!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-18 14:14:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-2-18 08:44
手持式绝对压力计,百度一下吧!

非常感谢!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-7-11 11:32:16 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2016-2-18 08:44
手持式绝对压力计,百度一下吧!

没有找到精度为Pa或者mPa,只看到精度是hPa(b百帕),感觉不是很实用??石头老师见识广,请问你有到那种微量绝压表嘛???歇息!

点评

房间的压差测量,所谓的绝对压差,实际上指的是相对室外环境的压差。 比如两个房间之间的压差,是两个房间对室外大气的绝对压差的差值。  详情 回复 发表于 2016-7-12 09:05
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2016-7-12 09:05:38 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-7-11 11:32
没有找到精度为Pa或者mPa,只看到精度是hPa(b百帕),感觉不是很实用??石头老师见识广,请问你有到那种 ...

房间的压差测量,所谓的绝对压差,实际上指的是相对室外环境的压差。
比如两个房间之间的压差,是两个房间对室外大气的绝对压差的差值。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-27 18:57

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表