C级和B级洁净区空调系统送风为乱流型。这个在首次确认时需要做气流模型测试,以证明送风无死角吗?如果必须要做,该怎么做?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-3-25 14:17:41 | 显示全部楼层
我们用的发烟的方法,照个照片。以前用长的纸片粘在散流罩上拍照片,只要不是垂直单向流就可以。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-25 14:17:58 | 显示全部楼层
法规没有这个要求,B和C一般都不做气流流型的。
但是公司内部有规定的话,是需要进行测试的。一般都是发烟,然后用相机拍摄。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-3-25 14:32:04 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2019-3-25 14:17
我们用的发烟的方法,照个照片。以前用长的纸片粘在散流罩上拍照片,只要不是垂直单向流就可以。

有散流罩吹的风肯定不会是垂直气流吧!还有就是发烟距离离散流罩有要求吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-25 14:37:29 | 显示全部楼层
法规没有要求,想做也不难,可以了解一下实际的气流组织情况。
水雾、录像
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-3-25 14:53:23 | 显示全部楼层
主要是送风口、回排风口、设备操作面、物料暴露处等附近位置,以防死角,发烟或水雾,进行录像