[已解决] 更换高效后净化系统再验证只做静态可不可以

[复制链接]
药徒
发表于 2019-9-16 11:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题更换高效后净化系统再验证只做静态可不可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 11:25:45 | 显示全部楼层
空调净化系统有定期再验证,又有做持续性确认,定期监控,更换后依据SOP执行清洁、消毒、检漏、浮游菌、沉降菌、表面微生物检测就好。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-16 11:32:50 | 显示全部楼层
小富即安 发表于 2019-9-16 11:25
空调净化系统有定期再验证,又有做持续性确认,定期监控,更换后依据SOP执行清洁、消毒、检漏、浮游菌、沉 ...

嗯,但是再验证的浮游菌和沉降菌只做静态测试可以么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-16 11:35:47 | 显示全部楼层
小富即安 发表于 2019-9-16 11:25
空调净化系统有定期再验证,又有做持续性确认,定期监控,更换后依据SOP执行清洁、消毒、检漏、浮游菌、沉 ...

十万级的。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 11:38:12 | 显示全部楼层
个人觉得是可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-16 12:45:23 | 显示全部楼层
可以,通过静态测试,确认其级别没有改变,反正后续还得日常监控
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-9-17 12:07:22 | 显示全部楼层
为什么不是只做检漏就好了,还要做这么多呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-9-17 13:14:41 | 显示全部楼层
某某某 发表于 2019-9-17 12:07
为什么不是只做检漏就好了,还要做这么多呢?

因为也快到再验证周期了
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-18 20:19:56 | 显示全部楼层
更换高效会影响完整性、风量、压差及环境洁净度,更换后洁净区需禁用,在过滤器完整性、风量、压差合格然后进行清洁及环境监测,结果均合格后方可使用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 07:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表