各位好,
请教一下,是否有哪个规范规定了侧墙回排风口的离地高度和风口顶面高度?
以下是我找的指南里面的一段规定,说是30cm左右。

各位专家老师看到麻烦给个指点啊。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-7 10:18:33 | 显示全部楼层
对上一条的补充:
图片发不了,只能复制了,指南的规定如下:
C. 送回/排风口的布置
无菌产品的气流组织及送回/排风口的布置参见 3-8。
片剂或胶囊填充等某些工艺操作时,一般都会产生微粒。要求将回风/排风口布置在微
粒生成区域附近部位。一般而言,密封型工艺所需的排风量小得多,并可为操作人员和产品
之间提供物理分隔。对于已分级的洁净室,需要均匀地分配回风,并将其定位到尽量多的墙
面上,而且不能设置到机柜和其它紧靠墙布置的设备背后。

若气闸室和更衣室是按照人流、物流及设备流进入各“净”分区和“脏”分区的区域分
隔空间。在该类洁净室内部,空气应从气闸室的“净”侧流向“脏”侧。经高效过滤的送风
应定位于“净”侧,而低位墙面回风则应定位于该洁净室的对侧。如果更衣区域被划分为两
个按顺序排列的单独的气闸室(前更衣区和最终更衣区),则也应适用这一规定。这样,有
助于将清洁空间气闸室门打开时所造成的影响减到最低程度。

低位墙面回风有助于将污染物保持在工作面以下,因此需定位于工作高度下方,最好约
在地板上方 30 厘米左右的高度。回风口和接管尺寸规格应略微加大,不要定位在离门洞距
离小于 0.6 米的部位。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-7 10:25:59 | 显示全部楼层
按照指南来应该不会有问题
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-21 11:14:34 | 显示全部楼层
回风口的高度理论上讲是越低越好,它有利于房间的流形。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-3 17:20:59 | 显示全部楼层
哪个指南?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-19 05:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表