蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1383|回复: 13
收起左侧

[小容量] 制剂配液问题咨询

[复制链接]
药徒
发表于 2022-3-8 21:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
初入制剂生产,其中很多设计问题不知道去哪里学习,特在此咨询,希望各位大佬们不吝赐教。
1、蒸汽管道可以借用哪个管道进入浓配罐。
2、蒸汽管道上的电磁阀有何用处,electric actuator 是压力平衡器吗?
3、注射水和纯化水排污连接管有steam trap  疏水阀,有何作用。
因为不能附图,特以前文字描述。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-9 09:35:03 | 显示全部楼层
1、蒸汽管道不可以借用管道进入浓配罐;
2、蒸汽管道上的电磁阀是自动控制蒸汽通断,控制平衡蒸汽压力控温保温;
3、注射水和纯化水排污连接管有疏水阀,管道蒸汽消毒时排放冷凝水的作用;。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-3-9 15:47:58 | 显示全部楼层
yanyuhuicheng 发表于 2022-3-9 15:34
管道的最远端,是U型的最下端吗?在这里,冷凝水处于U型最下端,容易排水,蒸汽轻,向上,上去的都是合格 ...

管道的最远端说白了就是接排水的地方。
逻辑应该是从罐体内通入蒸汽,那么管道末端因为离罐体最远,蒸汽热损耗最大,同时冷凝水最容易淤积,所以监控管道末端的温度,如果管道末端温度合格,那么整条管道温度都会合格。
每个接排水的点附近都会有个温度探头。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-9 15:00:01 | 显示全部楼层
蒸汽管道通常是和CIP管道共用一个管道,在管道的最远端设置疏水阀用于SIP时,冷凝水的排放,最远端的温度达到灭菌要求时,前端管道的灭菌要求也能达到,因此在最末端按照疏水阀,还有温度监控探头等。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-3-9 09:43:13 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-9 10:46:35 | 显示全部楼层


同意楼上。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-3-9 11:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
马智国 发表于 2022-03-09 09:35
1、蒸汽管道不可以借用管道进入浓配罐;
2、蒸汽管道上的电磁阀是自动控制蒸汽通断,控制平衡蒸汽压力控温保温;
3、注射水和纯化水排污连接管有疏水阀,管道蒸汽消毒时排放冷凝水的作用;。

蒸汽管道可以借用注射用水管道进入浓配罐吗?我确实没有发现蒸汽管道直接进入浓配罐的管道。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-3-9 13:07:42 来自手机 | 显示全部楼层
yanyuhuicheng 发表于 2022-3-9 11:25
蒸汽管道可以借用注射用水管道进入浓配罐吗?我确实没有发现蒸汽管道直接进入浓配罐的管道。

我觉得你说得对
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-3-9 15:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2022-03-09 15:00
蒸汽管道通常是和CIP管道共用一个管道,在管道的最远端设置疏水阀用于SIP时,冷凝水的排放,最远端的温度达到灭菌要求时,前端管道的灭菌要求也能达到,因此在最末端按照疏水阀,还有温度监控探头等。

管道的最远端,是U型的最下端吗?在这里,冷凝水处于U型最下端,容易排水,蒸汽轻,向上,上去的都是合格蒸汽。我说的对不

点评

我不知道你们罐子是什么样的,我们以前别的用途的罐子是这样的 [attachimg]664791[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-9 16:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-9 16:51:01 | 显示全部楼层
yanyuhuicheng 发表于 2022-3-9 15:34
管道的最远端,是U型的最下端吗?在这里,冷凝水处于U型最下端,容易排水,蒸汽轻,向上,上去的都是合格 ...

我不知道你们罐子是什么样的,我们以前别的用途的罐子是这样的
微信截图_20220309164940.png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-3-10 10:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
117342780 发表于 2022-03-09 16:51
我不知道你们罐子是什么样的,我们以前别的用途的罐子是这样的

大体看懂了CIP路线和过滤路线,其它的没看懂,你们的疏水阀应该是安装在罐底部排水处,灭菌时有冷凝水流出,方便冷凝水的排放,我看进罐之前蒸汽没有疏水阀,是吗。图纸上的各个阀门的名称和管道名称您有吗,能给发一个吗,很想学习一下。

点评

是可以在进罐之前增加一个疏水阀,一般还有增加一个阀门,在蒸汽进入罐子之前,先把管道中的冷凝水排掉,然后再进罐子,这样灌子和后端的疏水阀的积水比较少,灭菌温度能够快速达到。 上面的阀门无非就是气动阀这  详情 回复 发表于 2022-3-10 11:26
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-3-10 11:26:10 | 显示全部楼层
yanyuhuicheng 发表于 2022-3-10 10:20
大体看懂了CIP路线和过滤路线,其它的没看懂,你们的疏水阀应该是安装在罐底部排水处,灭菌时有冷凝水流 ...

是可以在进罐之前增加一个疏水阀,一般还有增加一个阀门,在蒸汽进入罐子之前,先把管道中的冷凝水排掉,然后再进罐子,这样灌子和后端的疏水阀的积水比较少,灭菌温度能够快速达到。

上面的阀门无非就是气动阀这些。其他产品管道的名称没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-3-14 14:55:46 | 显示全部楼层
蒸汽管道可以借用注射用水管道进入浓配罐;但在进罐之前需要增加一个疏水阀,一般还有增加一个阀门,在蒸汽进入罐子之前,先把管道中的冷凝水排掉,然后再进罐子。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-4-26 19:05:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-2 08:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表