蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1585|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 层流风速周期性测试频率问题

[复制链接]
发表于 2022-4-19 09:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位大佬,法规是否有明确规定层流风速至少多久测试一次,我们现定的是三个月测试一次,为了减少工作量,有没有降低测试频率的可能?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-19 10:46:52 | 显示全部楼层
仅供参考:A/B级环境下的层流是要半年进行一次高效检漏的(GB50457-2019),风速的话也跟着测试就好了,一般层流会带风速仪或者压差表,这些仪表的显示数据也是日常使用前的重要参数;C/D风速和检漏行业中大都是一年一次周期性测试。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-19 11:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
唯物芳华 发表于 2022-04-19 10:46
仅供参考:A/B级环境下的层流是要半年进行一次高效检漏的(GB50457-2019),风速的话也跟着测试就好了,一般层流会带风速仪或者压差表,这些仪表的显示数据也是日常使用前的重要参数;C/D风速和检漏行业中大都是一年一次周期性测试。

也就是说风速可以半年测一次吗?

点评

是这个意思  详情 回复 发表于 2022-4-19 12:00
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-19 12:00:00 | 显示全部楼层
欲言 发表于 2022-4-19 11:41
也就是说风速可以半年测一次吗?

是这个意思
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-19 12:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-19 14:35:41 | 显示全部楼层
对于A/B下的风速最低标准就得是一季度进行检测
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-19 15:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
17862162895 发表于 2022-04-19 14:35
对于A/B下的风速最低标准就得是一季度进行检测

请问哪部法规有规定吗?我想去学习一下,谢谢!

点评

同求  详情 回复 发表于 2022-4-19 15:29
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-4-19 15:29:31 | 显示全部楼层
欲言 发表于 2022-4-19 15:28
请问哪部法规有规定吗?我想去学习一下,谢谢!

同求                  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-17 03:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表