[设施设备] 请问十万级洁净室制冷量不够怎么办

  [复制链接]
发表于 2022-7-25 09:43:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
因车间在顶楼,净化空调设计的时考虑的不够完善,现在夏天车间制冷不够,请问大家有什么好的解决方案呢,我直接在车间里面装普通家用的柜机可以吗?谢谢大家
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 09:49:52 | 显示全部楼层
哈哈,车间里装柜机太有想法了,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:38:16 | 显示全部楼层
Ahtincicr 发表于 2022-7-25 10:28
室外新风该怎么冷却呢?

找做冷却设备的厂家给做个冷却的呗。其实就是类似空调,把制冷盘管装新风管道里呗。或者可以在主机柜内增加空调也一样
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-7-25 12:12:55 | 显示全部楼层
调整上班时间……晚上干
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:41:17 | 显示全部楼层
砥砺前行n66 发表于 2022-7-25 10:35
如果你是生产部的,请把问题抛给工程部

工程部也可以抛回去,室内温度都能达到25度,也符合要求的。进行改造可能会导致厂房不符合要求。 我们工程人员在室外干活,别说空调了,连电风扇都用不上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 11:42:57 | 显示全部楼层
洁净区里面增加柜机不合适,因为洁净环境无法保证,增加的柜机首先不是洁净型(至少专门在洁净区使用的),其次清洁死角不好处理
可以考虑在新风口增加制冷设备,这个不是在洁净区,对洁净区环境无影响,只是改了以后要进行再确认
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-25 09:56:04 | 显示全部楼层
温度很高吗?功率搞最大,洁净区温度能保25度就行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-25 09:56:07 | 显示全部楼层
员工情绪稳定吗?
楼顶上太阳能电板装起来,也许能有点改善。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-7-25 09:59:09 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-25 10:00:09 | 显示全部楼层
dengjianyyy 发表于 2022-7-25 09:56
员工情绪稳定吗?
楼顶上太阳能电板装起来,也许能有点改善。

这种情况估计不能稳定
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-7-25 10:01:26 | 显示全部楼层
加大制冷盘管的面积。降低制冷介质的温度。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 10:17:41 来自手机 | 显示全部楼层
野风吹北 发表于 2022-7-25 09:49
哈哈,车间里装柜机太有想法了,

柜机是内循环啊,我车间里的空气己经净化过了,柜机只是降温作用吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 10:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2022-7-25 09:56
温度很高吗?功率搞最大,洁净区温度能保25度就行

有25度,但是员工在里面干活会出汗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 10:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
dengjianyyy 发表于 2022-7-25 09:56
员工情绪稳定吗?
楼顶上太阳能电板装起来,也许能有点改善。

就是有情绪了,干活会出汗,楼顶的话没什么作用吧?我夹层还有2米多高
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 10:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-7-25 10:01
加大制冷盘管的面积。降低制冷介质的温度。

空间受限,机柜己经没有任何加装的地方
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:22:10 | 显示全部楼层
Ahtincicr 发表于 2022-7-25 10:17
柜机是内循环啊,我车间里的空气己经净化过了,柜机只是降温作用吧

空气不是问题,关键是你的柜机如何保持清洁无污染才是关键,会出现卫生死角易滋生细菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:25:18 | 显示全部楼层
柜机久了会滋生藏匿微生物,对环境有影响。所以还是断了这个念头吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 10:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
Ahtincicr 发表于 2022-7-25 10:17
柜机是内循环啊,我车间里的空气己经净化过了,柜机只是降温作用吧

把它车间设备一样每天清洁,柜机的话有一种是自带清洁消毒的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 10:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
彩色沙漠66 发表于 2022-7-25 10:25
柜机久了会滋生藏匿微生物,对环境有影响。所以还是断了这个念头吧。

好的,感谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:26:59 | 显示全部楼层
把新风先进行冷却,降低设备负荷,不知道可行不
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 10:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
yevevil 发表于 2022-7-25 10:26
把新风先进行冷却,降低设备负荷,不知道可行不

室外新风该怎么冷却呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:28:40 | 显示全部楼层
主要柜机需要链接外机的吧……你怎么把控这个问题
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-25 10:31:44 来自手机 | 显示全部楼层
xiaofeng2090 发表于 2022-7-25 10:28
主要柜机需要链接外机的吧……你怎么把控这个问题

是的,要连接一个室外机,是用铜管连的,彩钢板钻个洞接出去,把洞密封了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 10:35:26 | 显示全部楼层
如果你是生产部的,请把问题抛给工程部
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-29 08:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表