1.空调机组,初中效更换条件是依据什么(压差、使用时间?)?更换时对风阻上限有要求,对风阻下限有要求嘛?
2.新风的速度一定比回风速度大吗?如不是,可能是什么情况造成回风速度比新风速度大?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 15:14:19 | 显示全部楼层
1.一般运行压差比初始压差高超过30%(可以自己分析数据确定具体值)或到了规定更换时限。更换做好捡漏,对上下限没要求。
2.各个阀门调一下

点评

哥们,我没看错吧,他提问是初效和中效,你说运行压差比初始压差高30%进行更换,我可以理解你们工厂内部的这个规定,但是检漏是怎么做的 ,这个本来就是漏的啊,你怎么判定它通过泄漏率测试,这不是高效。你是不是搞  详情 回复 发表于 2023-4-10 16:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-10 15:15:26 | 显示全部楼层
zcb666 发表于 2023-4-10 15:14
1.一般运行压差比初始压差高超过30%(可以自己分析数据确定具体值)或到了规定更换时限。更换做好捡漏,对 ...

老师好,请问“一般运行压差必初始压差高超过30%”这个出处是哪里喃,有无文件要求

点评

没有明确出处,你有数据分析,拉到2倍初始值都没问题。我们是根据厂家建议,这个他们肯定是越低越好。  详情 回复 发表于 2023-4-10 15:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 15:27:17 | 显示全部楼层
1192363978 发表于 2023-4-10 15:15
老师好,请问“一般运行压差必初始压差高超过30%”这个出处是哪里喃,有无文件要求

没有明确出处,你有数据分析,拉到2倍初始值都没问题。我们是根据厂家建议,这个他们肯定是越低越好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 15:38:38 | 显示全部楼层
初、中效大于初始值2倍,或低于初始值、或到达更换时间更换。’’初效3个月,中效6个月
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 16:14:50 | 显示全部楼层
初中效更换条件由自己制定,行业做法一般为定期更换(初效3个月/中效6个月)和压差控制(达到2倍初阻力),哪个条件先达都需要进行更换
压差下限控制也是有必要的,因为过滤器压差低于初阻力值可能说明过滤器出现破损,也是需要进行更换
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-10 16:40:11 | 显示全部楼层
你是不是搞错了他的问题了。
他的第二个问题你也没有做出回答,他这个问题新风风速不需要比回风风速大,什么情况下造成,新的机组在安装时,它们内部的URS对风量的规定,可能新风回风比就是回风比新风大。这个没有硬性规定。你所说的阀门调一下是指调节新风和回风阀,这个是具体措施,而不是他的问题的回答。

点评

他问的是更换后初始下限有没有要求,我的意思是检查滤网没有破漏,更换后没有上下限要求。  详情 回复 发表于 2023-4-10 17:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-10 16:56:58 | 显示全部楼层
shixinyun 发表于 2023-4-10 16:14
初中效更换条件由自己制定,行业做法一般为定期更换(初效3个月/中效6个月)和压差控制(达到2倍初阻力), ...

具体有参考文件吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-10 16:57:21 | 显示全部楼层
18370990060 发表于 2023-4-10 15:38
初、中效大于初始值2倍,或低于初始值、或到达更换时间更换。’’初效3个月,中效6个月

老师好,请问出处在哪里
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-10 16:57:56 | 显示全部楼层
zcb666 发表于 2023-4-10 15:27
没有明确出处,你有数据分析,拉到2倍初始值都没问题。我们是根据厂家建议,这个他们肯定是越低越好。

没有明确出处,怎么能证明受控
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 17:07:54 | 显示全部楼层
根据你们自己的风险评估或历史数据,没有法规明确规定更换周期
过滤器堵塞以后是会影响洁净区房间压力的
你们也可以先将更换周期和压差控制标准制定宽泛一些,后面根据实际使用情况再收紧。
或者直接参考行业标准(没有明确认规定,但大家都是这样做的)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-10 17:14:17 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2023-4-10 16:40
哥们,我没看错吧,他提问是初效和中效,你说运行压差比初始压差高30%进行更换,我可以理解你们工厂内部 ...

他问的是更换后初始下限有没有要求,我的意思是检查滤网没有破漏,更换后没有上下限要求。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-10 20:16:47 | 显示全部楼层
GB∕T 36370-2018 洁净室及相关受控环境 空气过滤器应用指南
GB∕T 14295-2019 空气过滤器
参考参考

点评

谢谢  发表于 2023-4-11 08:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-11 16:35:24 | 显示全部楼层
1. 空调机组的初中效过滤器更换条件一般是根据过滤器的阻力来判断的,当过滤器阻力超过额定初阻力的一定倍数(一般是1.5~2倍)时,就需要更换或清洗过滤器。过滤器的阻力可以通过安装在过滤器前后的压力表或压差传感器来测量。更换时对风阻上限有要求,一般不能超过原始压差的2倍,否则会影响送风量和换气次数。对风阻下限没有特别要求,只要保证过滤效果和透风率就可以了。
2. 新风的速度不一定比回风速度大,这取决于新风量和回风量的比例,以及新风管和回风管的截面积。如果新风量比回风量小,或者新风管比回风管细,那么新风速度可能会比回风速度小。如果回风速度比新风速度大,可能是因为以下原因造成的:
  - 回风管道有堵塞或漏气,导致回风阻力增大。
  - 回风机组出现故障或参数设置不合理,导致回风量过大。
  - 新风机组出现故障或参数设置不合理,导致新风量过小。
  - 新、回风混合段有调节阀门或调节阀门失效,导致新、回风混合不均匀。

点评

高效空气过滤器的风量一般根据高效过滤器风速和尺寸大小来确定,一般高效空气过滤器的额定出风速在0.3-0.6m/s之间,可以取中间值0.45;譬如我们所用的1000风量高效过滤器尺寸是484x484x220换算一下就出来了。 其  详情 回复 发表于 2023-4-13 12:30
谢谢老师解答,那过滤器透风率是怎么得到,是计算还是测量?  发表于 2023-4-13 12:01
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-11 16:41:10 | 显示全部楼层
楼上正解。在风机频率等其他条件不变的情况下,下限就是初阻力。如果低于初阻,说明过滤器破了。这个不用找出处
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-11 16:49:12 | 显示全部楼层
今夜摘星 发表于 2023-4-11 16:35
1. 空调机组的初中效过滤器更换条件一般是根据过滤器的阻力来判断的,当过滤器阻力超过额定初阻力的一定倍 ...

正解,比较全面。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-12 16:52:54 | 显示全部楼层
1、初、中效按照一倍的初始压差来更换,这是一个错误的概念。但检查员都在引用这一法则,所以你只能够选择“正确的做事”。阻力低于初始阻力说明穿了,需要进行更换。理论上的更换周期是,影响到送风量了,或者风机的能耗不经济了。
2、风速是由流量和截面积这两个因素所决定的,所以风速的大小并不是绝对的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-13 12:30:15 | 显示全部楼层
其实还可以这么计算,以国标484x484x220高效过滤器来计算,额定风量是1000m³/h,初阻力在200pa。滤纸拆数为28折/10cm,滤纸有效面积计算0.475x0.475x0.280x0.2x2=25.27平方米,其中0.475为滤纸有效长度,0.475为过滤纸有效宽度,280为一米的滤纸折双层,0.2为滤纸实际高度。滤纸断面风速:1000/3600/25.27=0.011m/s,也就是说,当经过滤纸的断面风速在0.011m/s时,滤纸的初阻力在200pa。

以上便是关于高效过滤器风量的计算方式,高效过滤器的风量决定着送风量的上限,而且高效过滤器过滤后的风量需要满足该房间的最低换气次数。我们都知道风量过大,过滤器容易破裂造成测漏,风量过小又无法满足生产需求。因此,高效过滤器的风量一般上线为额定风量上浮20%,具体需要根据高效过滤器实际使用来判断,比较高效过滤器时候一段时间后阻力会逐渐增高,风速会降低,所以建议高效的使用情况是额定风量上浮10%-20%使用。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-24 10:03:35 | 显示全部楼层
初中效更换 不都是小于初阻力、  2倍压差    再就是自己规定一个最长的更换期限。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-13 17:12:34 | 显示全部楼层
zcb666 发表于 2023-4-10 17:14
他问的是更换后初始下限有没有要求,我的意思是检查滤网没有破漏,更换后没有上下限要求。

定性判断把,初中校出厂有个初阻力、或者有标准粗阻力,首次安上后测量初阻力大于等于这个值(或者在上下变差在误差范围内),可以判定合格
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-9 01:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表