蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1952|回复: 31
收起左侧

关于洁净区压差,这种正常吗?

  [复制链接]
药徒
发表于 2023-10-25 09:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
YY 0033-2000
静压差 的要求 :不同级别洁净室及洁净室与非洁净室之间≥ 5 Pa, 洁净室与室外大气≥ 10Pa。

现在测出来车间压差如图:
屏幕截图 2023-10-25 093429.png

这样算下来后面有的房间静压差(相对室外)都大于100Pa了,请问这样正常吗?需要调节吗?换气次数各个房间都合格。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-10-25 09:49:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这个是数学题。
保持压差递度,那么肯定会造成要求最高的房间,相对室外的静压差会比较大。
如果影响人体舒适度,那么,就只能保证精准控制,把不同房间的压差梯度,控制的相对低一点。比如,表格中走廊和缓冲,是同一级别,压差大于5帕就好。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-10-25 09:50:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

开关门不费劲吗
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-25 09:51:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

72PA,墙会不会变形?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2023-10-25 09:57:00 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 10:01:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

这个人在里面不难受吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 10:03:00 | 显示全部楼层
太不正常了,估计风声很大吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 10:07:02 | 显示全部楼层
只要符合标准中的要求就没问题,另外还有一个词“合理的压差梯度”,例如同一洁净度级别相邻的不同功能区产生的污染(例如粉料和注塑带来的粉尘)情况不一样,但只会允许注塑间相对于粉料间的压差为正值(粉料间污染更大);另外静压差过大 开门方不方便等问题,都需要根据你的实际情况来判断。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 10:10:02 | 显示全部楼层
医疗器械的话建议保持一更或洗手间对外界正压差、缓冲走廊对洗衣间正压差、缓冲走廊对车间正压差、车间对外界正压差即可(对外界保持10pa以上,洁净室之间+5pa)。医疗器械没有必要每个房间装压差表保持相对压差,主要看对产品污染风险。
360截图20231025100943582.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 10:10:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 言师 于 2023-10-25 10:15 编辑

你们是什么产品?要求房间对洁净走廊是正压?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-25 10:15:57 | 显示全部楼层
压差好大,可以在减小点,这样对人、房门、空调系统都友好点
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-25 10:25:14 | 显示全部楼层
100Pa?能开门吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-25 10:36:02 | 显示全部楼层
符合要求即可,调太大,设备能受的了吗?能耗也高
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-10-25 10:58:00 | 显示全部楼层
哈哈哈,墙没有变形,房顶也没被掀起来。。。。
100多是相对室外啊,相邻房间相对压差20多。。。
压差好难调。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-25 11:43:12 | 显示全部楼层
老车间这么大   门和墙会变形的  而且噪声很大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-25 13:42:35 | 显示全部楼层
你这个有问题,是错的。不是每个功能间都要和外部比对。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 14:13:57 | 显示全部楼层
压差太大了,对人体健康有影响,一般检查老师也会提出来才对。按照12-7-7去设置,留个余量就差不多了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-10-25 14:18:24 | 显示全部楼层

建造的不结实,还真有可能,毕竟胶体有年限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 14:20:49 | 显示全部楼层
酸辣马里奥 发表于 2023-10-25 10:58
哈哈哈,墙没有变形,房顶也没被掀起来。。。。
100多是相对室外啊,相邻房间相对压差20多。。。
压差好 ...

压差难调,估计是你们相邻功能间的回风管或排风管是共用一条小管道,开关门会影响附近功能间的压差。
二十以上的压差,能耗太高了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-25 14:40:18 | 显示全部楼层
一更不算洁净区吧,为什么弄这么大呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-18 00:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表