[国内外GMP法规及其指南] 药厂过GMP对压差波动有要求吗?

[复制链接]
发表于 2024-6-16 06:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如果洁净区采用手阀系统,不采用定变风量阀,且房间内有设备启停对压差造成波动影响,是不是无法通过GMP认证。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-16 08:57:09 | 显示全部楼层
没有这个说法,波动要求现在一般±5Pa。如果你们用手阀控制,那么你们就要做好日常的监控记录。因为你们这样说我就知道你们应该没有EMS或者BMS监控系统。如果有,肯定会装变风量阀。否则压差会出现大问题,经常会报警。GMP认证会提出缺陷项,但是手阀就是你们自己做记录看压差波动。这个可操作空间就大了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-16 10:15:16 | 显示全部楼层
不会的,只要做好风量平衡,换气次数与压差均在规定范围内,就可以,除非你这些达不到要求才会提缺陷。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-6-16 10:29:41 | 显示全部楼层
你家没有要求吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-16 11:17:59 | 显示全部楼层
你在开启对压差有影响的设备的时候同时调节手动风阀,在风阀上标出设备启停是风阀的开度,指定规程并且验证
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2024-6-16 11:20:49 | 显示全部楼层
不至于无法通过检查!
1、你们在建车间的时候,就有URS要求才对。
2、如果早期建设的车间,你可以设定下限值,保证符合GMP的压差基本要求即可。这里存在一定浪费,风机的风量冗余量要比较多一点,防止部分房间之间压差过高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-6-17 10:25:53 | 显示全部楼层
做风量平衡调试时需要对动态(即开启影响房间压差的设备,也是对回排风有影响的设备)进行压差调试,尽量在设计时就考虑好设备对压差的影响。不要静态和动态压差有太大的压差波动,检查时是接受范围内的波动的,符合GMP压差的大原则即可。

专注验证咨询20年,免费提供验证相关问题解答。
背后验证执行团队,可提供性价比高的验证服务。
响应及时态度端正,专门解决验证过程疑难杂症。
电话13482412239,微信同号欢迎一起交流学习。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 19:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表