[确认&验证] 空调净化系统验证

  [复制链接]
药徒
发表于 2024-11-15 16:26:29 | 显示全部楼层
单个高效的平均风量(A),假设有5个高效,那就5个A相加得出房间总风量。不过这种方式,真不如去买个风量罩,简单粗暴。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-15 16:56:59 | 显示全部楼层
你用风速仪去测试也是可以的,但是要注意:测量之前要把高效过滤器下面的“散流罩”拆下来,这是我参见北检院培训时老师强调的,看一下图片就明白了
01.png
02.png
03.png
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-15 20:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
风速仪测试不准的,按照标准要求,还要额外这配置工装。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-11-19 09:15:01 | 显示全部楼层
单个取平均值,用总风量算
你用风速计建议把导流板拆下来,不然得搞死
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-19 09:54:02 | 显示全部楼层
daocaoren112 发表于 2024-11-15 15:25
那也太小微了吧?秀珍?迷你? 这样的企业还不跑,做什么

倒也正常,到的一家新公司也是没有,一问说万把块,不舍得买,最后用的风速仪测,用风速仪就算了,我看了下他们的规程,不知道抄的哪家的作业,人家应该单向水平流大面积的测,20个点,我看了我们自己这边的,单向垂直流的,最大也就不到0.4平,和领导说,人家说两个没差别,就用这个,我都无语笑了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-22 09:33:57 | 显示全部楼层
风量罩最好了,没有的话就每个高效取五个点的平均值算出单个高效的送风量,然后房间内每个高效的风量累加出房间的总送风量。
回复

使用道具 举报