C级区,一大型设备,设备上方有安全防护罩,空调净化系统验证表明:房间净化级别符合C级。疑问:设备的防护罩影响的送风,回风,设备内的生产行为是否能保证也是C级状态。一般采取什么样的措施来处理呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-14 14:59:07 | 显示全部楼层
没有仔细研究过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-14 15:02:43 | 显示全部楼层
分析一下其对C级环境的影响,可定期的清洁消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 08:20:29 | 显示全部楼层
路过,学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-31 14:42:30 | 显示全部楼层
我认为能合格也是正常的,还要看设备的运行情况,如果不增加额外的污染物,你的环境本身就是C级的,那能有什么影响!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-12-31 14:47:15 | 显示全部楼层
进口设备一般在设计的时候考虑过这些问题,国内的不好说

点评

很好。。。。。。。。。。。。  发表于 2013-2-19 23:10
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 23:04:22 | 显示全部楼层
安全防护什么?罩能用打孔的不锈钢板制作的吗?这样的话如果允许用孔板,气流组织都能够过去即可。否则再看。
再者C级级别不是很高,问题不会大的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 15:27:19 | 显示全部楼层
什么设备? 暖通空调通风净化理论上搞定它这个洁净度问题是没有任何问题的。可以直接去掉防护罩,把设备正上方的天花上面设置定风量送风的高效HEPA过滤器送风口,比如按照设备的面积设计 594*594 高效口2~3个,或者594*1200高效口2~4个,设备的压缩空气采用洁净压缩空气,不要噗嗤漏气都是漏的和室外一样的脏空气。设备所有的下部死角,按照净化洁净室圆弧处理,下部设置回风口。C级,高效过滤器可以搞定。1500CMH至3000CMH的HEPA滤过风量足以搞定这个设备区域,如果设备负责,可以细部处理,加大点换气次数。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 22:19:17 | 显示全部楼层
国内设备不好确定
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-1 17:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表