请教一下。我公司新厂房的设计中,净化区一更为送C级风,不回风采取直排的方式,不按净化区管理。
简单画个图,图中1和2代表压差计安装的位置,我想问一下大家应该如何设置这个压差计,是在一般区与一更之间,还是在一更和洗手之间呢?
图片.JPG
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-14 20:34:23 | 显示全部楼层
设计成“更鞋+脱衣洗手+更洁净衣”就可以了,洗手不需要单独一间。
压差计的气管横跨中间那一间。

点评

看ISO14644,我们现在做的对吗?  发表于 2012-12-15 00:34
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-14 21:49:31 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-14 20:34
设计成“更鞋+脱衣洗手+更洁净衣”就可以了,洗手不需要单独一间。
压差计的气管横跨中间那一间。

一更室主要是更鞋和脱一般区工作服 那就是说还是放在两个房间之间?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-14 22:03:06 | 显示全部楼层
zhaolu1985219 发表于 2012-12-14 21:49
一更室主要是更鞋和脱一般区工作服 那就是说还是放在两个房间之间?

https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38108可以看看
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-14 22:03:37 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-14 22:04:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-14 20:34
设计成“更鞋+脱衣洗手+更洁净衣”就可以了,洗手不需要单独一间。
压差计的气管横跨中间那一间。

应该是气管跨越中间的房间,表装在房间进口
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-14 22:07:07 | 显示全部楼层
一般区与一更的墙上
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-12-14 23:00:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-14 20:34
设计成“更鞋+脱衣洗手+更洁净衣”就可以了,洗手不需要单独一间。
压差计的气管横跨中间那一间。

我明白他这样的设计,其实中间的洗手间也做缓冲间,这样就应该把压差计指向缓冲间和一更之间,因为一更是不属于洁净区的,虽然有送风,但是污染源太多,与洗手间有压差指示是合理的,如果压差不符合要求,就不能直接开门进入!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-14 23:12:06 | 显示全部楼层
yongge 发表于 2012-12-14 22:07
一般区与一更的墙上

压差计应该是安装在气闸间的入口。
压差采集管应该在气闸间两侧外2间。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-14 23:12:14 | 显示全部楼层
华佗 发表于 2012-12-14 23:00
我明白他这样的设计,其实中间的洗手间也做缓冲间,这样就应该把压差计指向缓冲间和一更之间,因为一更是 ...

压差计应该是安装在气闸间的入口。
压差采集管应该在气闸间两侧外2间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-15 00:20:53 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。

评分

参与人数 1金币 -1 收起 理由
蒲公英 -1 灌水扣一分

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-15 00:35:24 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-14 20:34
设计成“更鞋+脱衣洗手+更洁净衣”就可以了,洗手不需要单独一间。
压差计的气管横跨中间那一间。



石头,说的对吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-15 08:04:23 | 显示全部楼层
压差计应该装在一更和气闸间之间。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-12-15 08:12:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-12-15 08:24:46 | 显示全部楼层
一般区与一更
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-15 08:38:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位老师高见
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-15 08:55:59 | 显示全部楼层
学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-12-15 09:08:37 | 显示全部楼层
albance 发表于 2012-12-15 08:59
设计有问题,主要是的你的级别如何控制

这样设计也合理,只是都要装压差计,相对好一些,毕竟是进C级,而不是D级。要保证气流方向。进门5Pa,穿洁净衣手消毒与洗手间之间10PA。
不知道这样说对吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-15 10:17:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-12-14 20:34
设计成“更鞋+脱衣洗手+更洁净衣”就可以了,洗手不需要单独一间。
压差计的气管横跨中间那一间。

我不是道对不对啊,请A大侠明示为好。
好像不对,应该是“更鞋+洗手+脱外衣+再洗手+穿洁净衣+手消毒+进入洁净区”
本身污染从源头控制的原则,鞋最脏,必须先换掉,换鞋污染了手,洗手,脱自己的衣服,再洗一下手吧,不怕麻烦的话,然后换了洁净服,直接进去,据说老外都不设计后端缓冲间,也不设计隔离式更鞋柜,对吗?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-12-15 10:20:35 | 显示全部楼层
zhaolu1985219 发表于 2012-12-14 21:49
一更室主要是更鞋和脱一般区工作服 那就是说还是放在两个房间之间?

反正三个房间,先弄清楚每个房间的功能,然后分清楚哪个房间是气闸室。
我的理解,第一个房间更鞋、洗手,第二个房间脱自己的衣服或低级别衣服,如果觉得有必要再洗手。第三个房间更洁净服或高级别衣服,二更后要不要缓冲,根据个人习惯,国内都喜欢要。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 22:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表