蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1858|回复: 18
收起左侧

[石头968] 请教B级区下水

[复制链接]
药徒
发表于 2013-3-25 20:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
石头老师:B级区无菌缓存罐下水如何设计?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-25 20:42:54 | 显示全部楼层
好像B没有地漏啊!!如果要排放,要有相关验证数据啊!!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-25 21:00:03 | 显示全部楼层
管道排下去啊,管道上装自动隔膜阀,在下部技术夹层装气隔断。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:08:28 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-25 21:00
管道排下去啊,管道上装自动隔膜阀,在下部技术夹层装气隔断。。

石头老师:罐底阀和下水阀间的管子平常拆下,用时再接上行吗?

点评

拆掉也可以,用时装上,在线CIP/SIP后,可以将多余的管道拆掉。 但是留下的排水口也要用盲板堵上。 拆装操作过程,不应对已经清洗、灭菌的管道造成污染或影响。  详情 回复 发表于 2013-3-25 21:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-25 21:20:18 | 显示全部楼层
路过,学习了~~
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-25 21:21:22 | 显示全部楼层
江湖路人 发表于 2013-3-25 21:08
石头老师:罐底阀和下水阀间的管子平常拆下,用时再接上行吗?

拆掉也可以,用时装上,在线CIP/SIP后,可以将多余的管道拆掉。
但是留下的排水口也要用盲板堵上。
拆装操作过程,不应对已经清洗、灭菌的管道造成污染或影响。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:25:19 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-25 21:21
拆掉也可以,用时装上,在线CIP/SIP后,可以将多余的管道拆掉。
但是留下的排水口也要用盲板堵上。
拆装 ...

排水口上装隔膜阀,不用盲板行吗?

点评

可以啊,有效防止污染就行。 但是为什么要拆掉呢?  详情 回复 发表于 2013-3-25 21:32
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-25 21:32:50 | 显示全部楼层
江湖路人 发表于 2013-3-25 21:25
排水口上装隔膜阀,不用盲板行吗?

可以啊,有效防止污染就行。
但是为什么要拆掉呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-25 21:33:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-26 07:07:39 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-25 21:32
可以啊,有效防止污染就行。
但是为什么要拆掉呢?

也算一种隔断吧。如果阀漏了,药不是都跑了吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-26 08:06:48 | 显示全部楼层
江湖路人 发表于 2013-3-25 21:25
排水口上装隔膜阀,不用盲板行吗?

最好是盲板和自动隔膜阀都用,双保险

点评

盖个盖子比较好  详情 回复 发表于 2013-3-26 08:51
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-26 08:51:56 | 显示全部楼层
warriora 发表于 2013-3-26 08:06
最好是盲板和自动隔膜阀都用,双保险

盖个盖子比较好
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-26 12:26:36 | 显示全部楼层
也对啊,有盖子更好
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-26 14:07:17 | 显示全部楼层
江湖路人 发表于 2013-3-25 21:08
石头老师:罐底阀和下水阀间的管子平常拆下,用时再接上行吗?

谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 10:30:02 | 显示全部楼层
可以排到D级区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-29 16:56:38 | 显示全部楼层
个人认为 排到D级区 要比直接排要好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-30 21:52:41 | 显示全部楼层
空气阻断很重要
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-1 11:31:30 | 显示全部楼层
你们有CIP/SIP工资站吗?如果有可以回到CIP/SIP工作站那,这样清洗和灭菌都可以验证,灭菌完后拆除多余的阀门和管道,在层流保护下和灌装机连接
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-28 17:26:08 | 显示全部楼层
不能有地漏的,国内企业都是的,但国外有
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 03:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表