空气净化系统验证与施工验收有许多共同之处,有联系也有区别。施工验收主要是项目竣工后对设计及施工质量的评价,其测定的项目较多;验证却是证明该空气净化系统是否能达到洁净度及生产工艺的要求。
验证在工程竣工、验收后进行,有些测定项目两者可以共用,但验证在运行后还要定期做;另外从文件上看,验证的测定项目不必像工程竣工验收这么多,但必须包括安装及运行两方面的数据
空气净化系统在新建、改建以后可作全面的验证,正常运行后只需记录房间的温度、湿度,检查房间的风压即可。空调系统中空气平衡是一项技术性较强、调试复杂的工作,一经调整,平时不可随便变动风阀位置,若发现风压流向不对,应找出原因后才能调整风阀,以免破坏空气的平衡。尤其是无菌生产区域,因房间多,洁净级别不同,风压差逐步降低,任何风阀位置的变动都会引起各房间风压的连锁反应。因此空调调试完毕后每年只须检查一次风量,从而核算出各房间的换气次数即可。
环境空气中微粒对瓶装大输液污染影响极小,不是影响其可见物(澄明度)的主要因素;瓶装大输液中所存在的颗粒物,大多是在产品灭菌后由胶塞和瓶子上剥落下来的;对最终要灭菌的大输液其关键在于产品要灭菌。所以输液剂生产车间的洁净重点应放在直接与药物接触的开口部位,放在产品暴露于室内空气的生产线(如洗瓶、瓶子运输等处),而不要追求整个车间的高标准。输液剂生产车间的潮湿问题主要是配药工序和消毒工序的蒸汽外溢和地面积水造成的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-11 14:39:51 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢经验分享。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-11 16:53:15 | 显示全部楼层
不错!支持您的观点
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-12 09:40:01 | 显示全部楼层
学习!学习!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 16:58:54 | 显示全部楼层
谢谢经验分享,
学习!学习!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-2 14:33:50 | 显示全部楼层
每年查一次风量不知是否找得到法规上的依据,感觉周期有点长,砖家要是不认可那就麻烦了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-19 21:32:02 | 显示全部楼层
感谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-14 16:43:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 21:09

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表