一、数据评估(总结数据的充分性,有效性及其他相关方面)
1、验证确认仪表已安装校验、空调系统控制系统符合要求,验证高效过滤器完整性,进行检漏试验,验证微生物符合标准规定要求,详见附件(附后)。
2、验证确认每个房间风量、压差符合规定要求,确认空调控制系统符合要求,验证高效过滤器完整性,进行检漏试验,验证微生物符合标准规定要求,详见附件(附后)。
3、验证确认每个房间的温度、湿度符合标准规定要求,确认空调控制系统符合要求,详见附件(附后)。
4、验证确认安装的过滤网符合规格要求,并定期对新风过滤网定期进行清洗更换,详见附件(附后)。
5、验证确认压差计安装到位并经校验合格,并根据压差显示数据定期对初效过滤器进行清洗更换,详见附件(附后)。
6、验证确认压差计安装到位并经校验合格,并根据压差显示数据定期对中效过滤器进行清洗更换,详见附件(附后)。
7、根据日常监测要求,对高效过滤器进行更换,并按监测周期对高效过滤器进行检漏,详见附件(附后)。
8、验证确认洁净区送风量符合标准规定要求,并定期对空调机组进行养护,详见附件(附后)。
9、验证确认洁净区送风量符合标准规定要求,并定期对风管进行养护,详见附件(附后)。
10、验证确认回风阀安装电磁阀报警系统,能有效防倒灌,并定期对回风阀进行养护,详见附件(附后)。
11、验证确认加湿段、加热段安装电磁阀控制装置,安装压力表,并经校验合格,详见附件(附后)。
12、根据系统维护规程,定期对风机进行养护,详见附件(附后)。