请教,新建的洁净厂房,安装高效过滤器后调整房间的压差。在安装散流板前调整的压差和安装散流板后调整的压差一样吗?能相差多少,有人做过这方面的研究吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 08:32:36 | 显示全部楼层
呼叫大神@石头968  

点评

如果是局部房间的高效,安装散流板和不安装散流板,风量会相差20%甚至更多。 如果是整个车间全部把高效散流板拆下来,再测风量,我个人没做过,但估计差不了多少,因为要拆都拆,空调总送风量不变,每个高效的送风量  详情 回复 发表于 2013-12-9 09:56
呼叫  详情 回复 发表于 2013-12-9 09:09
呼叫  详情 回复 发表于 2013-12-9 09:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 08:51:47 | 显示全部楼层
个人认为安装之后调节,会有影响的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 08:57:37 | 显示全部楼层
安装前后会有影响的,至于相差多少这个没研究过
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 09:09:12 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2013-12-9 08:32
呼叫大神@石头968

呼叫
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 09:09:12 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2013-12-9 08:32
呼叫大神@石头968

呼叫
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 09:23:44 | 显示全部楼层
这个还真没注意
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 09:54:19 | 显示全部楼层
散流板对气流流型,起这扩散作用,影响应该不会很大吧, 而不是改变高效送风口送风量。

点评

装不装散流板,对于风量影响还是很大的  详情 回复 发表于 2013-12-9 12:43
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-9 09:56:11 | 显示全部楼层
小风神 发表于 2013-12-9 08:32
呼叫大神@石头968

如果是局部房间的高效,安装散流板和不安装散流板,风量会相差20%甚至更多。
如果是整个车间全部把高效散流板拆下来,再测风量,我个人没做过,但估计差不了多少,因为要拆都拆,空调总送风量不变,每个高效的送风量也不会变很多。
至于压差平衡,基于以上同样的道理。
所以,建议还是装了散流板再调整压差。
或者全部不装散流板,调整好所有的压差,全部装上散流板,再微调。
千万不要有的装有的不装来调整,这样,都装上以后,差别还是很大的。
还有,调整压差,最好以房间的绝对压差来调整,再以相对压差做微调。

点评

[face76.gif],有道理!  发表于 2013-12-9 14:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 10:04:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-9 09:56
如果是局部房间的高效,安装散流板和不安装散流板,风量会相差20%甚至更多。
如果是整个车间全部把高效散 ...

石头哥就是给力
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 12:10:15 | 显示全部楼层
给力给力,学习了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-9 12:43:10 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-12-9 09:54
散流板对气流流型,起这扩散作用,影响应该不会很大吧, 而不是改变高效送风口送风量。

装不装散流板,对于风量影响还是很大的
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-9 12:45:01 | 显示全部楼层
当然要先把送风量调整好,因为送风量直接影响换气次数。
那么就是必须把所有高效散流板都装上,然后先调整各个房间的送风量符合换气次数要求。
调整压差,靠的是调整各个房间的回风量。

点评

影响到低有多大,大家应该没有对这个,进行一个研究了啊,如果影响到送风量的话,影响的东西会很多了!  详情 回复 发表于 2013-12-9 13:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 13:54:25 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-9 12:45
当然要先把送风量调整好,因为送风量直接影响换气次数。
那么就是必须把所有高效散流板都装上,然后先调整 ...

影响到低有多大,大家应该没有对这个,进行一个研究了啊,如果影响到送风量的话,影响的东西会很多了!

点评

如果局部有一个高效散流罩去掉,测风量,会有20%多的送风量影响。  详情 回复 发表于 2013-12-9 14:25
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-9 14:25:30 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-12-9 13:54
影响到低有多大,大家应该没有对这个,进行一个研究了啊,如果影响到送风量的话,影响的东西会很多了!

如果局部有一个高效散流罩去掉,测风量,会有20%多的送风量影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 15:22:13 | 显示全部楼层
压差调试一定是要在安装散流板之后确定好送风量在调试,这样更准确。安装与不安装肯定是有区别。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 15:27:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 水草 于 2013-12-9 15:35 编辑

对压差基本上没影响,但不同的均流装置对风速的影响较大。
如果用的是孔径加大的不锈钢散流板,风速基本没什么影响,如果用的是孔径以目计算的均流膜,影响较大
国内有一家制药设备公司设备上使用的均流膜,均流膜安装前后,在相同位置测风速,大多数测试点风速相差在0.1m\s左右
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 15:33:35 | 显示全部楼层
是的,均流膜是有一定的风阻的,比如测风量时拆掉散流板与不拆散流板的同一台送风高效过滤器的送风量是不同的,同样压差也就会有相应的变化。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-9 15:44:14 | 显示全部楼层
北京美科-第三方 发表于 2013-12-9 15:33
是的,均流膜是有一定的风阻的,比如测风量时拆掉散流板与不拆散流板的同一台送风高效过滤器的送风量是不同 ...

我之前给国内至少20多家客户做过RABS验证,对装均流膜前测试风速时的的压差和装均流膜后测试风速时的压差做过相关的记录,当测试前和测试后的风速都在0.40~0.50m\s时,压差相差40Pa左右,而装大孔不锈钢散流板进行均流的高效,前后都差不多,影响不大

点评

你这个只是对RABS,一般RABS都有压差自动平衡功能。  详情 回复 发表于 2013-12-9 21:05
受教了!  详情 回复 发表于 2013-12-9 16:57
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-9 15:50:38 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-18 07:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表