蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7357|回复: 28
收起左侧

[验证管理] 空调系统验证之PQ中表面微生物相关问题询问

[复制链接]
药徒
发表于 2016-5-9 14:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近在做空调系统的PQ方案,需要对表面微生物进行确认,我个人的想法是表面微生物可以只在动态情况下做。因为在静态环境中设备是处于停运状态的,做沉降菌、浮游菌、悬浮粒子测试就可以了,做表面微生物意义不大。请问我这样理解是否有误,望请指点,谢谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-9-2 14:22:39 | 显示全部楼层
是这样的,空调系统的性能验证只对空调系统控制的洁净区域的洁净度(悬浮粒子)以及所控制的微生物数量(沉降菌、浮游菌)有要求。至于表面微生物,应该是洁净级别确认的内容(通过HVAC控制及合适的消毒方案维持的一个洁净区域)。这个比较容易理解吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-9 14:41:12 | 显示全部楼层
只要你的空气是流动的,做表面微生物就不会没有意义,微生物也可以随空气的流动而附着在设备上
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-9 15:19:39 | 显示全部楼层
空调系统静态只做悬浮粒子,可以动态再做微生物
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-9 15:20:36 | 显示全部楼层
动态监测属于日常监测的内容了吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-9 15:23:05 | 显示全部楼层
什么级别?           
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-9 16:11:15 | 显示全部楼层
于磊 发表于 2016-5-9 15:19
空调系统静态只做悬浮粒子,可以动态再做微生物

静态我们也做浮游菌、沉降菌,表面微生物是后来提出来要在PQ中做的,是否需要在静态中做表面微生物
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-9 16:12:06 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 16:27:58 | 显示全部楼层

哦,意义是甚么啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 16:28:33 | 显示全部楼层
白企心飞 发表于 2016-5-10 16:27
哦,意义是甚么啊?

关键是要知道你做的意义是甚么。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-10 16:37:42 | 显示全部楼层
不知道你们定义PQ执行是在什么情况下进行测试,法规规定中动态情况下才测试微生物,在这个基本原则上,可以自己去定义什么时候测什么微生物。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-10 17:00:37 | 显示全部楼层
我是这么理解的,不知道对不对。静态表面菌监测主要是监控你清洁消毒做的是否到位,当然空调系统也有可能对表面造成一定的影响。动态表面菌主要监控你动态操作是否符合要求。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-13 16:47:19 | 显示全部楼层
白企心飞 发表于 2016-5-10 16:28
关键是要知道你做的意义是甚么。

谢谢,一语点醒!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-5-13 16:50:27 | 显示全部楼层
小无知2008 发表于 2016-5-10 17:00
我是这么理解的,不知道对不对。静态表面菌监测主要是监控你清洁消毒做的是否到位,当然空调系统也有可能对 ...

空调系统对表面微生物的影响有限,而对于沉降菌、浮游菌等的影响要大一点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-14 13:39:30 | 显示全部楼层
空调系统表面微生物有答案了吗
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-5-26 08:47:38 | 显示全部楼层
静态测试时不对表面微生物进行取样,动态测试时取样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-10-10 16:58:26 | 显示全部楼层
要看公司的规定,公司规定了检测周期,就要按照规定进行。到了检测时间不论静态还是动态都要进行检测,不能因为是静态而等到动态时再测。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-11 16:17:36 | 显示全部楼层
Jackon 发表于 2016-5-10 16:37
不知道你们定义PQ执行是在什么情况下进行测试,法规规定中动态情况下才测试微生物,在这个基本原则上,可以 ...

请问哪个法规有提到表面菌测试要求,我想学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-11 16:18:59 | 显示全部楼层
热血青年 发表于 2018-9-2 14:22
是这样的,空调系统的性能验证只对空调系统控制的洁净区域的洁净度(悬浮粒子)以及所控制的微生物数量(沉 ...

看着是你的答案比较合理,学习了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-11 16:24:17 | 显示全部楼层
制药机修小哥哥 发表于 2019-7-11 16:17
请问哪个法规有提到表面菌测试要求,我想学习一下

把产品接触表面的标准当成墙面地面的标准结果搞出3天一次臭氧消毒的企业也不是一家两家
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 14:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表